dy139121 发布于: 2010-3-21 14:44 2545 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们公司准备用一个DS7400XI,因为我以前没用过这个,我先在网上找了说明书,之类的,看完后,基本的编程应该没问题,就是发现网上关于对DS7457单防区模块的编程有两种说法,一种是就是先拔好码,然后在主机里设每个防区号的防区功能就行了,另外一种是编程的同时是把DS7457模块接在总线驱动模块的总线口上,让系统识别一下,不知哪一种说法是对的,请高手解答,谢谢!!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-3-21 19:21:00

按你自己描述的第一种方法就可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cydj 发表于 2010-3-21 20:24:00
两种都行的,编好后接上试一下,以后就不会有找不到模块或拨错码
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
姜宏学 发表于 2010-3-22 12:43:00

先拨码就可以,然后再主机编程,如果模块没有问题,主机肯定是识别的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dy139121 发表于 2010-3-22 19:37:00

谢谢各位啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
popfan 发表于 2010-3-22 22:37:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
陈远 发表于 2010-3-31 20:09:00
 学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
下载限制 发表于 2010-6-10 19:23:00

7457I只有第一种方法就是DIP码识别,你说的让总线自己识别那个是HONEYWELL VISTA系统