<p>三、配线架标识 3.1、相关标准 3.1.1、TIA/EIA-606-A 3.1.1.1、平面上的标签 -TIA/EIA-606 8.2.2.2 使用的粘性标签在很多格式上都是被广泛利用。(例如,预处理,点积,或一些材料的激光可打。)当选择粘性标签时,注意应以应用来选择为特殊表面使用而设计的材料/底层。设备和其它元件的标签在本质上看都是差不多的,但选择时要小心,因为不同的粘性适合于不同的表面。 3.1.1.1.1、配线架/110块标识-TIA/EIA-606 6.2.4 端接硬件标识每一个端接硬件或它的标签都应该标记一个标识符。位于工作区域的连结硬件的重复的标签是可选的。例如,如果一个连接器的标识符被电缆使用的话,那么面板或箱子就不需要用一个分开的标识符。</p>
<p>四类情况分类 ? </p>
<p>一类 单一设备间,通常在一层,可能包括折叠的主干链路 ? 电信间/水平线缆 标识 fs-an S=一个字母代表的26个数据机房 电信间 F=楼层数 ? 线缆标识符标识面板和连接端口,与2类系统类似如 1CA23 标识 1楼,C机房,A配线架23端口 ? </p>
<p>二类 在一栋建筑中,有一个或多个数据中心的机房 ? 电信间/水平链路标识机房标识 fs-an S=可用单一字母标识到第26个字母的电信间标识 F=楼层 ? 线缆标识可区分机架和符合连接器端口,与1类系统类似 1C-A-23 例:1楼C间 A架23端口 1C 电信间标识 A 配线架 23 端口号 ?</p>
<p> 三和四类 通常为拥有多楼层、每层多个房间的多栋建筑的结构 ? 每一个配线架由1-2个字符标识,从上至下顺序如A/B/C…Z或1/2/3等。不包括字母I/O/Q。 ? 确定配线架位置时不包括水平链路配线架。 ? 标识内容无阴影,字体居上,标签颜色应与面板表面颜色形成反差。 ? Fs.x1y1-a1p ? 例:1A.AJ05-B12 1A-数据中心;AJ-X轴;05-Y轴;B-配线架;12-端口位置 1层A电信间AJ05配线架B层12端口 </p>