我碰到一个工程用的是ds7400xi主机,7547i地址模块,模块有黄线一根,红线一根和黑线2根,我把黄线串个电阻接在对射的第3个接口上,随便选个黑线接在第4个接口,还有一个红线我接在了总线信号的正上面,黑线接在负上面,现在问题出来了,我在总线上测量不到电压,主机所有防区一直在报警,我只留了最后一对,把前面的对射都拆了,结果测出来还是没有电压,线是好的,对射也应该没有问题,信号线是用的0。75的普通线,围墙总长在1000米左右,主机防区编程也是没问题,只是这个厂去用的机械设备全是变频设备,会不会有所影响呢?在线等待,谢谢

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ycshirui 发表于 2009-6-11 08:47:00
 0.75的线材通讯1000M对DS是一个考验,上次遇到一个项目也是用DS1.5MM2的线径通讯距离才900米并且现场干扰小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
MTS110.COM 发表于 2009-6-11 09:39:00
都在挑战BOSCH产品的极限啊...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dinghpsr 发表于 2009-6-11 09:46:00
如果确信接线没问题,就应该从靠近主机的对射开始试验,由近到远试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
blue169 发表于 2009-6-11 09:56:00
这个不怎么会影响的,关键是你现在测出来没有电压,,是不是7430/7436出问题了,?你要把单个防区模块折到主机那边试才行,我觉得你的单线/双线的驱动模块有问题,先测主机那边有没有问题,没有问题,再测线!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wartasd 发表于 2009-6-12 11:48:00

路过 学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shooyo 发表于 2010-6-24 22:19:00

第三个接口是NC吗

测下主板总线接口的电压(8.5V-12V脉冲)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szjk 发表于 2010-6-28 15:54:00

线太细了吧!传到最后电压会低的不得了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
狂风vida 发表于 2010-7-7 09:54:00
以下是引用一叶知,秋在2010-7-7 9:51:00的发言: