拿报警主机去前端测试 全部都是好了,可是一通上光纤就所有的防区都是NO REDAY
我郁闷着来(用了 7426 和不用7426都是同样的问题)
高手告诉我下怎么查啊
使用道具 举报
首先,DS7400主机通过DS7426将MUX总线转换成485总线后传输;
其次,接上光端机用来传输N千米后,再通过另外一个DS7426将485总线转换回MUX总线;
最后,接上DS7457I等地址扩展模块设备。
(注:值得特别说明的是转换后的485总线不是简单意义上的半双工485和全双工485,普通的485协议光端机是不能支持的,因为转换后的485协议不是标准的485协议)