千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

DS7400用光纤传输的问题...

[复制链接]
小檬 发布于: 2010-3-19 16:41 1886 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

拿报警主机去前端测试 全部都是好了,可是一通上光纤就所有的防区都是NO REDAY

 我郁闷着来(用了 7426 和不用7426都是同样的问题)

 高手告诉我下怎么查啊

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
小檬 发表于 2010-3-19 16:54:00
用的是工业串口光猫M277
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mini7400 发表于 2010-3-19 18:05:00
DS7400对光端机那可是比较挑的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2010-3-19 18:21:00

首先,DS7400主机通过DS7426将MUX总线转换成485总线后传输;

其次,接上光端机用来传输N千米后,再通过另外一个DS7426将485总线转换回MUX总线;

最后,接上DS7457I等地址扩展模块设备。

 

(注:值得特别说明的是转换后的485总线不是简单意义上的半双工485和全双工485,普通的485协议光端机是不能支持的,因为转换后的485协议不是标准的485协议)

 


[此贴子已经被作者于2010-3-19 19:01:26编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
saj110 发表于 2010-3-19 19:03:00
上楼已经写得很详细了,一句话,不如用国产的标准RS485总线报制报警主机,不用接口转换,双向485光端机就可以,比博世的7400方便多了。博世的7426也有一个比较头疼的问题,经不住打击,很容易坏,不过现在已经改善很多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城