紧急请教一个让我郁闷的问题...

[复制链接]
wzq28260894 发布于: 2010-3-17 21:13 2883 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一对红外对射,白天刚调试完的时候好用,但是晚上就不好用了。也没人动它。我都快被这个搞疯了,这是在整个线路的末端的对射。还有,测试信号强度的那个电压应该是多少以上才对。谢谢各位大侠了。很急啊
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-3-17 23:31:00

首先,量下对射工作电压晚上同白天相比是不是有所变化。当然,晚上环境也有所不同,比如灯光照射等。

[此贴子已经被作者于2010-3-17 23:36:41编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
RK 发表于 2010-3-17 23:54:00
检测下电压    看看晚上有没有造成误报的环境因素  在排除这些原因后   可考虑换对对射测试下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cnzzsoft 发表于 2010-3-18 08:41:00
红外对射电压一般在2.3以上,最后一对先测误报时工作电压是不是正常,再不行只有换对射测试了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wazqaa 发表于 2010-3-18 09:25:00

测试强度在3.5以上就很稳定了,不过看上去不像是没对准哦

看下输入电源吧,不行就换对射咯

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
姜宏学 发表于 2010-3-18 16:15:00

把对射电压调高一点试一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
saj110 发表于 2010-3-18 16:39:00
可能是电压问题,夜晚城市用电量高,会出现电压过低现像,你把电压调高点看能不能解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
blue169 发表于 2010-3-18 22:42:00

可能用的是四光束的对射,,应该有一组没有调好。。要参照说明书来调,可能比较好咯

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fjland1023 发表于 2010-3-19 08:14:00

路过学校

 

回复 支持 反对