xiongyonggen
积分
帖子
主题
使用道具 举报
没看明白,你说的是联合接地中等电位处理吧??联合接地也有室内室外之分,而且南方和北方的不太相同。室外一般要求3欧以内,室内是1欧。也有5欧/3欧。标准不同,看你参考那种标准了。
楼上问非所答呀
机房规范是少于2V,但是实际看设备要求,一般是零地电压1V内,通常可以做到0.5V左右,具体看接地设计及所用的材料。
机房规范是少于2V是在哪个标准中的,以前翻过标准一直没找到.我这一般要求做到1V以内.
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页