千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]机房内供电零地电压标准是多少...

[复制链接]
xiongyonggen 发布于: 2010-4-5 22:46 4723 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问各位,机房 内配电要求零地电压的标准是多少?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chuihuotong 发表于 2010-4-6 17:26:00

没看明白,你说的是联合接地中等电位处理吧??联合接地也有室内室外之分,而且南方和北方的不太相同。室外一般要求3欧以内,室内是1欧。也有5欧/3欧。标准不同,看你参考那种标准了。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fs27 发表于 2010-4-6 22:13:00

楼上问非所答呀

 

机房规范是少于2V,但是实际看设备要求,一般是零地电压1V内,通常可以做到0.5V左右,具体看接地设计及所用的材料。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tony03 发表于 2010-4-7 08:20:00
以下是引用fs27在2010-4-6 22:13:00的发言:

楼上问非所答呀

 

机房规范是少于2V,但是实际看设备要求,一般是零地电压1V内,通常可以做到0.5V左右,具体看接地设计及所用的材料。

机房规范是少于2V是在哪个标准中的,以前翻过标准一直没找到.我这一般要求做到1V以内.

[此贴子已经被作者于2010-4-7 8:20:38编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
龙迎风 发表于 2010-4-12 22:28:00
正常的标准都是零地电压在1V 以内。带载测试。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cowboylau 发表于 2010-4-13 15:02:00
机房UPS供电零地电压问题
随着计算机技术的发展,计算机内部芯片的工作电压越来越低,能耗越来越小。为了服务器正常工作需要,如:IBM、HP、SUN等厂家的新型服务器对UPS输出零地电压提出了更高要求:Vn-g < 1V。如果现场零地电压达不到要求,服务器厂家工程师往往拒绝上电开机。 首先分析一下零地电压产生的原理:     零线电压Vn=In ′ Zn In为零线电流     零线电抗Zn=ρ×L÷S ρ为导线电导率,L为线长,S为导线截面积     如果In=60A、Zn=0.1欧姆,Vn将为6V。          因为线间存在耦合电感和电容,高次谐波将在零线、地线产生一定的高频电流。也可能抬升零地电压。     分析了零地电压产生的原理,就可以找到解决方法:     1、缩短零线长度,增大零线截面积可减小零线电抗,从而将低零地电压     此种方法解决方案的优点是效果明显,从零线电抗计算公式Zn=ρ×L÷S看,当线长L减小,导线载面积增大,Zn随之减小,零地电压也同时降低。但受到现场实际情况限制,不太容易实现。需在机房初期设计阶段充分考虑,否则很难更改。     2、对于双变换真在线的UPS,当逆变器工作时,UPS输入端零线电流理论上应该为零。但由于机房输入配电柜内所有的电缆走的都是大电流,这些电流包括UPS,机房的逆变器,本楼层的照明,空调,等等。每一根电缆都含有大量的电磁干扰,所有的这些电缆被捆扎在一起走长线,使得这些高频干扰互相串扰,高频干扰电流在零线、地线上流过带来了零地之间的压降。从测试波形上看零地之间的高频成分呈非固定频率的杂波,也可以反映干扰为多种设备电流的电磁骚扰叠加。     下图为在某机房实测的UPS输出零地电压波形       将UPS的火线和零线、地线分开走线,两者的距离应该保证在20cm以上,最好能做到40cm。其他动力电缆也应该远离UPS零线。     如现场施工不能分开,零线和地线可考虑用铠装屏蔽电缆,可达到同样效果。     这种解决方案的优点是可以不增加任何成本,由距离的增加来有效的衰减高频骚扰,消除零线高频电流的产生,从而达到了降低零地电压的目的。但是风险是只能降低零地电压,随着输入电压的变化,负载的变化,或者机房内任何配置的改变,电磁干扰环境可能随之改变,零地电压也可能漂移,不能做到彻底解决问题。     3、UPS负载端加隔离变压器,并将隔离后的零线接地。     这种解决方案的优点在于能够非常有效的解决负载端零地电压问题。因为隔离后的零线接地,可以保证负载的零地电压趋近于零。隔离变压器是一个非常成熟的产品,品种全,可以满足各种功率等级的要求,供货周期短,价格低廉,而且安全可靠,无风险。目前计算机机房用户多采用这种配电方式。     精密配电中心(PPC)集输出配电系统和双屏蔽隔离变压器于一体,是解决零地电压问题的最优选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆