千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

监控机房的防雷接地能不能用大楼本身的防雷扁钢呢...

[复制链接]
zhoulu33 发布于: 2009-6-29 11:58 3344 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

好像听说联合接地,就是把要接地的全部东西都联在一起接地,包括,强电的和弱电的。不懂这种做法行不行得通。大家认为呢?

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhoulu33 发表于 2009-6-29 12:00:00

电涌怎么解决呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
恒心百分百 发表于 2009-7-2 18:11:00
应该是不行的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
z.x 发表于 2009-7-4 16:46:00
可以!但是要加浪涌!现在流行的都是共用汇流排的,但是要加浪涌防止反击
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ccls 发表于 2009-7-16 22:43:00
不行吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
chenweidong2007 发表于 2010-4-20 15:18:00
对!得加个防浪涌的吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chenweidong2007 发表于 2010-4-22 17:37:00
我又来一次
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ytck 发表于 2010-4-22 23:02:00
你说的扁钢,是不是等电位呀,不是防雷的?请高人给个详细的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ytck 发表于 2010-4-22 23:04:00
忘了说一声:我是新手,说的不对不要拍我
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城