千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

中控的门禁 一按开门按钮就重启或死机...

[复制链接]
turbohui 发布于: 2010-3-4 19:31 2981 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>装了一套中控的SC203门禁一体机 以为会很顺利完工 但装好测试时发现一按开门按钮一体机有时就会重启或者死机 非常频繁,请问大家遇到过这类问题吗 刷卡开门还没试 估计也会这样。。。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>请教大家了</p>
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
衣冠南渡 发表于 2010-3-4 22:43:00
<p>提供一点更多的信息吧。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>你单独谈这个症状,是在很难让人帮你分析。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>相信你从业也不是短时间了,最基本的替换诊断你应该做了,估计没有效果。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>所以,请你描述一下,故障出现的范围,以及你的施工情况吧。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
衣冠南渡 发表于 2010-3-4 23:24:00
<p>睡觉前考虑了一下,可能是电源的问题。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>老是重新启动或者死机,有很大可能是供电不足导致的,你的开门按钮接线不规范吧?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
PEAKe 发表于 2010-3-5 13:28:00
<p>开门按钮都是干触点信号,按下开门按钮后一个电平信号经过处理传到CPU处理,并发送开门指令,继电器动作并开锁,为何会死机或重启呢,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1、电源功率不足,更换电源</p>
<p>2、将锁线拆,再按开门按钮,确定与其它周围设备是否有关</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>是否是该门禁设备本身存在问题,相信结果马上出来。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
turbohui 发表于 2010-3-6 11:17:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>PEAKe</i>在2010-3-5 13:28:00的发言:</b><br/>
<p>&nbsp; </p>
<p>电源是12V5A的 输出的电压是14V左右,并且更换了一个电源,问题照旧</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>锁拆下来后 就不死机或重启了 但换了锁问题也是照旧</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
turbohui 发表于 2010-3-6 11:21:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>衣冠南渡</i>在2010-3-4 23:24:00的发言:</b><br/>
<p>睡觉前考虑了一下,可能是电源的问题。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>老是重新启动或者死机,有很大可能是供电不足导致的,你的开门按钮接线不规范吧?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></div>
<p>开门按钮接线有什么规范吗 我用的RVV2*1.0 距离也就20CM,而且我拆掉开门按钮 用那两根线短路也不行</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
turbohui 发表于 2010-3-6 11:24:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>衣冠南渡</i>在2010-3-4 22:43:00的发言:</b><br/>
<p>呵呵 说实话 我把所有东西都换过一遍了 锁 门禁一体机 按钮统统换过了 但问题依旧 所以才郁闷呀 不知道问题出在哪里</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
turbohui 发表于 2010-3-6 11:27:00
<p>如果是开锁的瞬间造成的电压不稳导致重启或死机 能不能在一体机的电源上加个电容</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
PEAKe 发表于 2010-3-6 20:34:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>turbohui</i>在2010-3-6 11:17:00的发言:</b><br/>
<p>&nbsp; </p>
<p>电源是12V5A的 输出的电压是14V左右,并且更换了一个电源,问题照旧</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>锁拆下来后 就不死机或重启了 但换了锁问题也是照旧</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>12V电源,输出14V是正常的,我们用的电源空载可以达到18V</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>锁拆下来就不死机,说明是外围设备引起的故障,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>如果没猜错该一体机采用的是小功率继电器,建议加一级继电器10A的</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhouping9 发表于 2010-3-7 16:30:00
<p>建议将开门按钮接在门禁电源上...</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
a15168233187 发表于 2010-3-9 10:34:00
很有可能是电源的功率问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
payten 发表于 2010-3-11 12:56:00
搞不清楚状况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
懒兵教练 发表于 2010-3-11 13:47:00
<p>电源是12V5A的 输出的电压是14V左右,并且更换了一个电源,问题照旧</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>锁拆下来后 就不死机或重启了 但换了锁问题也是照旧</p>
<p>&nbsp;我也纳闷,学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
bingshui012 发表于 2010-3-11 13:50:00
学习大侠们
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wazqaa 发表于 2010-3-11 14:03:00
<p>你接开锁按钮的线是怎么接的?不会是接堵头和锁一起的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆