千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]霍尼韦尔双鉴探测器接放拆电阻,应该用大的电...

[复制链接]
montcano 发布于: 2010-3-15 14:01 1029 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

如题!

用四线制(两电源线,两信号线),利用放拆电阻做成放拆的话,电阻用多少欧姆的?

请高手指点迷津!谢谢!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
montcano 发表于 2010-3-15 15:33:00
以下是引用szwlx888在2010-3-15 14:49:00的发言:

用多大的电阻跟什么品牌的探测器没有关系。要看你用的是什么型号的主机。

我使用的是vista250bp,请问要用多大的电阻呢?

我说的是,在探测器那一侧用电阻做的非常规接法,而不是在主机那里那一侧加电阻的正常接法!

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
blue169 发表于 2010-3-15 16:41:00

如果你接入到分線的主板端口上,用的電阻是2K的,如果你接在總線八防區上,用的電阻是:10K,如果接到總線2防區或單防區的話,是不用接電阻的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiaopengqq 发表于 2010-3-16 08:40:00

电阻和探头型号没关系,主要看主机型号

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
笨笨老鸟 发表于 2010-3-16 13:04:00
在主机那接电阻是正常的吗? 概念混淆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
RUIDAYC 发表于 2010-3-18 10:59:00

接多大电阻跟探测器没关系,主机检测防区的阻值判断防区是否正常,

3楼说的错误!应该在探测器端接电阻才对,在主机端接电阻错误!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-3-18 20:16:00

楼上讲得比较专业,支持!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tdr333 发表于 2010-3-18 22:24:00
用1K就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tdr333 发表于 2010-3-18 22:25:00
我用过
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆