都市 发布于: 2009-12-15 09:45 3349 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>最近安装了一套指纹门禁。其中一台连续出现死机现象,。其他设备没有,现在把情况说一下,大家帮忙判断一下问题点:</p>
<p>我是负责这次施工调试的,工程商要求采用集中供电,所以没有用门禁电源,设备如下:</p>
<p>明玮开关电源: 12V10A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个,&nbsp; 中控F2 指纹机5台,磁力锁280公4把,延时电插锁2把。</p>
<p>采用集中供电方式,电锁通过控制器的nc和com端子取电,前四台指纹机带磁力锁,最后一台带2把电插锁,、竣工后第4台机器出现死机现象。断电重启后恢复,然后还是会死机。</p>
<p>后来怀疑是电锁工作时冲击电流对机器有影响,用了一个门禁电源,单独对锁供电,不过当时脑袋发热,没有将控制器的12v 也接到门禁电源上,还是连在集中的12v线路上,大概2个多小时后,又死机了,没办法。今天又过来,把控制器12v接到了门禁电源上,现在正在运行,希望不要出问题。</p>
<p>不知道大家有没有这方面的经验,给解释一下。问题到到底出在哪里。</p>
[此贴子已经被作者于2009-12-21 12:04:05编辑过]

回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hua0785 发表于 2009-12-15 09:51:00
希望解决,并提供经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
都市 发表于 2009-12-15 13:46:00
<p>问题照旧,从棚顶到离地1.4米控制器的电源线加粗。也不行。这条电源线跟旁边的插座距离10公分,220对直流有影响么?厂家说有干扰。刚才把电锁拆了,就单独给控制器供电,看看结果如何</p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2009-12-15 13:58:34编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
立林 发表于 2009-12-15 15:51:00
<p>就一个开关电源: 12V10A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还要带这么多负载,也太省钱了吧。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>中控F2 指纹机5台,磁力锁280公4把,延时电插锁2把。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>建议分开供电,用好点的门禁专用电源。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>正常好点的门禁专用电源可以带两把280KG的磁力锁,价位应该在60左右。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gongligongsi 发表于 2009-12-15 17:44:00
把死机的那台门禁分开供电就可以了了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yutao9721 发表于 2009-12-16 10:41:00
电源的问题大一些,要不就在那台机器的接电锁两端加个反向二极管,屏蔽掉电锁瞬间断电后的回流。在要不就是机器本身的问题,可以换台机器试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
都市 发表于 2009-12-16 12:17:00
<p>已经换过机器。原来在这个地点有问题的机器到别的地方没有问题,换过来的机器在这个位置就死机。另外现在采用的是专用的门禁电源,线也换成屏蔽的4*1.0的线,照样死机,220过来的线是4*0.5的 其中两芯,下午准备把电源线换掉。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
都市 发表于 2009-12-16 12:36:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>gongligongsi</i>在2009-12-15 17:44:00的发言:</b><br/>把死机的那台门禁分开供电就可以了了。 </div>
<p>目前使用专用的门禁电源供电。与其他的几台设备是分开供电。单独的一条220伏</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
夏前超 发表于 2009-12-17 11:06:00
好难啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
都市 发表于 2009-12-18 12:50:00
<p>问题已解决。换了一把磁力锁。应该是磁力锁回流过大,对电源冲击造成死机。</p>
<p>不知道为什么这个门禁电源自身没有防突波电路没有起到作用,难道没有?</p>
[此贴子已经被作者于2009-12-18 12:57:57编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
owentao 发表于 2009-12-18 14:02:00
<p>学习了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
都市 发表于 2009-12-21 12:13:00
<p>最近被这套门禁折磨的快崩溃了。</p>
<p>问题照旧,这批主机是客户从淘宝采购的,现在不确定是否这批次主机问题。</p>
<p>下午从中控办事处拿一台,过去测试一下</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
fanpbx 发表于 2009-12-22 16:19:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yffy2566 发表于 2009-12-22 16:35:00
淘宝买的东西,质量没有保障!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
都市 发表于 2009-12-22 16:38:00
<p>楼上的兄弟说到点子上了。</p>
<p>今天找中控拿了一台换上。目前没问题。比照了一下,明显有区别。怀疑就是这个问题,运行两天看看。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
a15168233187 发表于 2010-3-15 15:54:00
12V10A的电源带这么多东西?太黑了吧。不要这么节省,你看售后够你烦的了 ,想想不值
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
biao2010 发表于 2010-3-16 17:41:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城