[求助]云台电源板烧坏的问题...

[复制链接]
安星激光夜视 发布于: 2011-11-14 09:32 817 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

云台电源板和逆变器烧坏,根据各位的经验分析,是由哪些问题会导致烧成这样的程度。

现场安装有装避雷针及接电,其它设备都正常。





[此贴子已经被作者于2011/11/14 9:32:59编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xuchen8197 发表于 2011-11-15 12:00:00
那变压器是供电变压器?逆变是啥意思?干吗要逆变?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
slzxgyw 发表于 2011-11-15 14:49:00
你那的电压是不是不稳定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xihaielectron 发表于 2011-11-15 21:10:00
楼主你所指,应该是220V交流变24V供给云台使用,24V再转12V给摄像头使用,不是逆变器而是直流降压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
安星激光夜视 发表于 2011-11-17 11:19:00
是220V交流变24V供给云台使用,表达错误,不好意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
安星激光夜视 发表于 2011-11-17 11:19:00
是220V交流变24V供给云台使用,表达错误,不好意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
安星激光夜视 发表于 2011-11-17 11:21:00

应该没有不稳定,其它设备都没问题。。。。而且是直接接220V在转24V给云台供台的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hx253543259 发表于 2011-11-18 23:05:00
我觉得直接给球机供220V电是最危险的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
soulfairy 发表于 2011-11-19 00:40:00

里面的短路现像哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
piaopfl 发表于 2011-11-19 09:50:00

初冬季节雷电的可能比较少,设备是否有进水的现象。

还有,看烧毁的情况。电网电压是否可靠

回复 支持 反对