千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

MEC MBC和PC的通讯线问题...

[复制链接]
suyang0000 发布于: 2010-1-18 17:18 1131 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问MEC、MBC和PC的通讯线 如何做  用什么线做。。。。几芯?请大家指教一下呀
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
h87106034 发表于 2010-1-22 10:13:00
LZ说的是西门子的DDC吧?    MEC和MBC与PC机的通讯有2种方式:1.通过屏蔽双绞线采用R485方式与PC机通讯   MEC及MBC之间采取手拉手的接线  通过信号转换器与PC机通讯      2.通过以太网   这种方式要复杂且成本会高些  MEC及MBC之间连接方式与第一种原来一样  也是手拉手   只是需要在每个DDC之间加以太网交换机  1根网线进来再分2根出去   每个DDC都要如此
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城