有谁做过HONEYWELL三通阀调试?
有谁做过HONEYWELL三通阀调试?...
[复制链接]
hdj
发布于: 2006-8-9 13:15
1329 次浏览
5 位用户参与讨论
电梯直达
<p>一套三通阀V5050A2106+ML7420A3055,用XL50DDC进行调节控制,三通阀的A口和B口分别为冷冻水回水(高温水)与冷冻水(低温水)进水口,AB口为两者混合后的混合水,为了调节混合水的温度,需要调节A口和B口的开度比例,不知道有谁做过这样的调试,能否分享经验?我现在主要是不知道三通阀阀体内部在工作时如何动作</p><p><a href="mailto:djhe3721@163.com">djhe3721@163.com</a> QQ:306985513</p><p> </p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有5人评论
hdj
当前离线
积分
2329
沙发
hdj
发表于 2006-8-12 09:25:00
怎么没有人做过吗?发表一下意见啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
dingying
当前离线
积分
438
板凳
dingying
发表于 2006-10-9 12:34:00
<p>DN150的阀门配7420,你有病啊,再说是合流阀,你这样搞怎么调啊</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hdj
当前离线
积分
2329
地板
hdj
发表于 2006-10-9 13:34:00
V5050A2106+ML7421,写错了。现在已经调试好了,很好调的,而且混合水温度很稳定,可达到±0.5度的精度
回复
支持
反对
使用道具
举报
王彥凱
当前离线
积分
450
5
#
王彥凱
发表于 2009-12-13 20:38:00
<p>A-AB開</p>
<p>B-AB旁通</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
sharrie
当前离线
积分
403
6
#
sharrie
发表于 2010-1-12 13:07:00
A-AB开,B-AB旁通。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城