阀门安装位置的问题...

[复制链接]
pkac10086 发布于: 2009-12-15 18:08 1633 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷冻水&nbsp; 冷却水&nbsp;&nbsp; 热水&nbsp; 盘管&nbsp; 这些地方的水阀是不是都装在回水管上?&nbsp; 还是根据实际情况 装在温度较低的一侧&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有没有一个统一的标准</p>
<p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
joe3939donger 发表于 2009-12-29 16:11:00
谁来回答啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
h87106034 发表于 2009-12-29 16:18:00
<p>怎么说呢?&nbsp;&nbsp; 针对冷冻水,末端空调和盘管标注是安装在冷冻水回水管一侧</p>
<p>但是冷水机组和水泵的出水管也有装开关蝶阀的</p>
<p>冷却水一般都是装在进冷却塔之前的管道位置</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yellowhe 发表于 2009-12-29 16:34:00
<p>二通阀一般装在回水上</p>
<p>三通阀要看阀体是分流还是合流</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ronaldo76 发表于 2010-1-8 14:25:00
自控阀装在送水管上不是不可以,但相对装在回水管上的方式,水量调节的均匀性、稳定性较差,从而对空调系统的温度控制产生一定影响。
1.保持盤管內正壓,使進水管壓力大於或等於回水管壓力
2.調節閥有阻力,加上水泵抽吸,調節閥前為正壓,調節閥後為負壓,盤管內產生負壓就容易產生氣泡,影響換熱效果.
3.回水管路压力相对供水管路压力 ...