donin 发布于: 2010-1-8 16:47 3007 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>在综合布线系统设计规范&lt;GB/T 50311-2000&gt;中提到CP(Consolidation Point,集合点),TP(Transition Point,转接点),但在新版规范&lt;GB/T 50311-2007&gt;中好像不提TP了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>请问CP和TP有什么区别?</p>
<p>在工程应用中相应的设备是什么?有哪些品牌?</p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2010-1-8 16:48:41编辑过]

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
donin 发表于 2010-1-11 11:07:00
咋没人回应咧?都不懂?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hua0785 发表于 2010-1-11 17:17:00
<p>你看书好仔细啊,赞一个。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这两个命名是国家标准沿用<font face="Verdana">北美标准ansi/tia/eia 568和国际标准iso/iec 11801而来的,</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">北美标准ansi/tia/eia 568中有tp和cp<br/>国际标准iso/iec 11801中只有tp</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CP 集合点:</p>
<p><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 楼层配线设备与工作区信息点之间水平缆线路由中的连接点。</font></p>
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 集合点宜安装在离FD不小于15m的墙面或柱子等固定结构上。集合点是水平<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电缆的转接点,不设跳线,也不接有源设备;同一个水平电缆路由不允许超过一个集合点(CP)或<br/>&nbsp;&nbsp; &nbsp;同时存在在转接点(TP);从集合占引出的水平电缆必须终接于工作区的信息插座或多用户信息插<br/>&nbsp; &nbsp; 座上。</font></font></p>
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana">根据上述标准的定义,我们可以总结出容易理解的关于集合点的设计要求:</font></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1、集合点是位于工作区信息点与FD(配线架)之间的用于集中转接固定电缆路由的配线设备。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ff00">2.集合点配线设备与FD之间水平线缆的长度应大于15m。<br/><br/>3.集合点配线设备容量宜以满足12个工作区信息点需求设置,且必须无源。<br/><br/>4.同一个水平电缆路由不允许超过一个集合点(CP)。<br/><br/>5.从集合点引出的CP线缆应终接于工作区的信息插座或多用户信息插座上。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ff00"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ff00">6、与CP相连的线缆均为永久电缆,测试时按永久电缆标准测试。</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ff00"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ff00">7、一般用于大开间这类可能需要中间驳接的布线太统</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ff00"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ff00">8、</font><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ff00">集合点必须被安装在技术人员容易触及的地方,集合点经常位于一个可锁的封装盒内。</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ff00"></font>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>9、集合点的作用是:快速、方便、低成本地改变工作区布线系统。</p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ff00"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ff00"></font>10、&nbsp;集合点不仅适用于电缆布线,还适用于光纤布线。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>11、集合点无源设备可以当作一个110型配线架,6类为210配线架,各种品牌的综合布线系统产品均有CP面板,安普、西蒙等。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">TP&nbsp; <font face="Verdana">Transition Point</font> 转接点与叫接续点</font></p>
<p>原意解释如下:</p>
<p>用于连接地毯下扁平线缆与周围线缆的接点。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>因此,从原理和用途上来说TP和CP没有区别,我是这么理解的,TP是单条线路上的一个转接点,而CP是多个TP的集合。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>至于GB 50311-2007也将其合二为一为CP,不知道到底是根着国际标准走呢,还是根着北美标准走,就搞不清了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;时间不够,明天给你上张图,看下</p>
<p><img src="http://img845.ph.126.net/UXi4vl7jSvcFgpVM7R1B7g==/2995175227179581196.jpg"/></p>
<p><img src="http://img1.51cto.com/attachment/200909/200909011251768307343.jpg"/></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2010-1-12 12:54:41编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wskmyd 发表于 2010-1-12 11:03:00
等待积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dinghb278 发表于 2010-1-12 11:52:00
3楼的观点,我支持,顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dinghb278 发表于 2010-1-12 11:56:00
在工程应用中相应的设备是24口集合箱;品牌是CommScope.