twf020417
积分
帖子
主题
请问可以指点一下报警主机通过4010v2连接电脑,R32C连接电脑要对主机编程吗?该怎么编程啊?
是不是这些设备连接电脑装上软件就可以用了
现配有4010 的驱动,R32有张光盘,一套7400的软件,
软件里的电子地图该怎么设置啊
谢谢各位高手指点一下,小弟不是很熟悉
另外7436只带了一个47欧的电阻,我有两路总线,这个电阻怎么用呢
我在工地,急需了解。
再次谢谢各位
使用道具 举报
先按4010的驱动,及7400软件
把4010连好,
把R32C与电脑串口联好
进入7400编程,7019 18#
4020 25#
在7400软件中设置数据传递,对应防区联动即可。
谢谢,请问继电器能通过电脑复位吗?继电器在机柜里,很远的
safe-gurad +v120dvry可以通过手动对继电器恢复
通过软件可以控制继电器报警输出吗?继电器输出端口的开关量信号我要和视频联动的,
碰到一个问题,我用4010把主机和电脑连接,连接方式是用USB连接线连接的,我的主机只有一个串口,驱动按它的提示自动安装,可使设备管理器里没有增加的新串口啊,是不是要什么设置啊?
谢谢各位
最好找供应商,不知道你什么情况,可以电话咨询我,15921831387 上海的
回答问题要认真- - 7019 18# 你这不是害人吗。。。。 正确的是4019 18# 4020 20# 这一步只是激活主机使用4010
32C继电器 还是要在软件里编程,自己好好看看cms7000的软件说明 你会懂的
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页