pt5498 发布于: 2009-12-30 17:18 2382 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一层4个红外半球,是不是用12V4A的开关电源就可以了,关于开关电源的使用哪位大侠给讲讲,谢谢!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
awinser 发表于 2009-12-30 17:36:00
咱不是大侠 菜鸟一个 只能说下自己的想法 首先考虑的是设备的功率,然后线损,加20%的剩余 这样应该足够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yangqifu 发表于 2009-12-30 21:23:00

开关电源选用的几点参考:

为了提高系统的可靠性,建议开关电源工作在50%-80%负载为佳,即假设所用功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的开关电源。 
开关电源在工作时会消耗一部分功率,并以热量的形式释放出来,投入使用时应考虑开关电源的散热问题。
雷击易发地方最好能选择带雷电防护功能的开关电源,以保障监控设备的安全运行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yongdinghui 发表于 2009-12-30 21:53:00

要看每个红外半球的功率是多少.如2楼所说,4个半球的总功率加上线损,再预留个20-30%应该差不多了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pt5498 发表于 2009-12-31 15:02:00
谢谢大家了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pt5498 发表于 2009-12-31 15:14:00

还是有点没有弄明白,到底选几伏的开关电源,12V好,还是15V,或者18V?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pt5498 发表于 2009-12-31 15:17:00

摄像机基本都是12V的,这里是不是还得考虑一下压降得问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yangzhiweihedy 发表于 2009-12-31 23:08:00

大家可以告诉我“开关电源”是什么意思呢??我真的不明白,可以告诉我一下吗~~~

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jsjxjsj 发表于 2010-1-2 10:51:00
进来学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
flyjazz 发表于 2010-1-4 16:57:00
学习的机会都不给,还要100积分才能下载,真恶心~~~
回复 支持 反对