走220V供电时,到底能不能和视频线同根管子走。如果不能那单独穿管时,两根管子的距离是多少,国家标准是多少,但是现实布线时都按国标走线没有呢。

我看他们做的工程都是走的220V电,电源线用的RVVP2*1.5的,图像也没干扰,是一个商场和地下停车场。

我想问下你们都是怎么走的啊

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hua0785 发表于 2009-12-25 14:44:00

类别         与综合布线接近状况最小间距  (mm)


380V 电力电缆

<2kV?A

与缆线平行敷设                   130
有一方在接地的金属线槽或钢管中           70

双方都在接地的金属线槽或钢管中①          10①

 

380V 电力电缆
2~5kV?A
与缆线平行敷设                   300
有一方在接地的金属线槽或钢管中           150

双方都在接地的金属线槽或钢管中②           80

 

380V 电力电缆
>5kV?A
与缆线平行敷设                   600
有一方在接地的金属线槽或钢管中           300

 双方都在接地的金属线槽或钢管中②           150

 


注:① 当380V 电力电缆<2kV?A,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m时,最小间
距可为10mm。
② 双方都在接地的线槽中,系指两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。

 

 

够详细吧。国际

[此贴子已经被作者于2009-12-25 14:45:34编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hfj175 发表于 2009-12-25 15:10:00

楼上回答的很完整啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jiankang168168 发表于 2009-12-25 15:12:00

没问题的,但要注意不要和动力线挨着就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chunsecai 发表于 2009-12-25 15:13:00
2楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zytyhq 发表于 2009-12-25 15:30:00
图片点击可在新窗口打开查看2楼图片点击可在新窗口打开查看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
smile402 发表于 2009-12-25 16:46:00
顶。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
doteyou1986 发表于 2009-12-29 13:08:00

不知道   不过我都是3跟线穿在一起的   

电源  视频   控制     现在没发现问题 不知道 以后拉

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
qintao1982 发表于 2009-12-29 14:11:00
以下是引用hua0785在2009-12-25 14:44:00的发言:

受教了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!