冷水机组的温度...

[复制链接]
3939donger 发布于: 2009-12-23 09:22 1747 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>突然被这个问题迷惑,冷水机组其实就是个热量交换,然后还要给冷冻水进一步降温,那要达到多少温度呢,</p>
<p>举个例子,夏季室外温度30时,冷水机组的冷冻水供回温度与冷却水的供回水温度大约分别时多少呢?</p>
<p>请指点一下。</p>
<p>能否简单说一下冷水机组的工作原理,为什么不能像热站板换那样只进行热交换,谢!</p>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
WSXZFA 发表于 2009-12-24 10:20:00
<p>冷冻水大约7-12℃/冷却水大约32-37℃ </p>
<p>冷水机组系统的运行是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。具体的可以去网上看看,网上资料很多。</p>