千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教一干扰问题...

[复制链接]
buying321 发布于: 2004-6-21 23:07 520 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
摄像机电源AC24V , 采用220VAC进24VAC出变压器 ,4路视频线与一路主电源线在同一管道内布,目前画面发现有条状上下移动干扰现象,最远摄像头距机房电源有200M,每个摄像头相隔50M。

请高手们指点如何解决干扰问题。(可否通过加装电源稳压装置解决)

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
whld722 发表于 2004-6-22 00:02:00
4路视频线与一路主电源线在同一管道内布,你说的主电源是220V还是V24V的电源!如果是24V的,应该和你的布线没有什么关系的,就应该去检查下视频电缆,是否存在接头,而接头并没有做好。是不是电缆终端的头没有做好!或者去检查下你的主电源变压器的一次侧是不是,用的电,是不是和380V等大功率设备电源上了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
buying321 发表于 2004-6-22 07:52:00

楼上的谢谢支持。

视频线采用的是75-5-2 国标线 , 视频 线路全程无接头,接一个摄像头时很正常,接两个上去时就会出现干扰现象。不知是怎么回事,请各位大侠指点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
一丁 发表于 2004-6-22 19:24:00
可以考虑一下AC24V电压功率不够哦,另外就是你的管路径是否有强电线路,凭经验是前者。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
whld722 发表于 2004-6-30 18:18:00

支持楼上的哥们!楼主最好是考虑下,24V电源的功率问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lichunzhi 发表于 2004-7-1 08:55:00
我想应该是电源干扰,你接地试试,我想会好些的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
你不懂我 发表于 2004-7-1 11:09:00

是的,应该是电源干扰,做净化电源,

考虑电源功率,在后端测下负载电压,是不是到24V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
asmer 发表于 2004-7-1 11:32:00
用射频传吧,坛子里有人的电梯干扰也是用这个解决的,肯定是电源有问题,加上一对视频拓展器就可以了,药到病除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
asmer 发表于 2004-7-14 15:05:00
可以考虑用射频拓展器解决干扰问题,资料已经发到楼主邮箱了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhongbangyu 发表于 2009-12-23 10:53:00
射频拓展器是什么啊,能解决条状上下移动干扰现象吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sz3769 发表于 2009-12-23 12:01:00
就近独立供电就解决了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城