千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]太奇怪了,红外对射问题...

[复制链接]
gqzceo 发布于: 2009-11-27 22:48 622 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一个小区共5对红外对射,其中任何一对如果有问题,主机会无法布防。这些对对射中有一对150米的新对射(实际围墙距离是100米),在白天,如果把对射壳子拿下一个来,主机就可以布防;如果盖上这个壳子,主机就无法布防。在晚上,盖上壳子也能布防。这会不会跟温度有关系呀?我只发现有一个15V1A的电源供给主机,没有发现其它供电的线路。这究竟是怎么回事呢?请高人发表意见。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mini7400 发表于 2009-11-27 22:50:00
可能是用了不质量不是很好的对射吧。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gqzceo 发表于 2009-11-27 22:52:00
哎呀,烦死了,对射一般不会有问题的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2009-11-28 09:30:00
主机无法布防是因为对射处于报警状态。先看看对射工作电压是否正常,如果工作电压正常,应该是对射问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
saj110 发表于 2009-11-28 09:47:00

白天晚上的温差应该没有那么大,可能是光源问题调整一下对射的角度,还有可能就是供电问题,再要么就是对射坏了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
chunsecai 发表于 2009-11-28 10:28:00

学习学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lsg40353694 发表于 2009-11-28 12:22:00

对射器没对准吧。对好一点就可以了。要么就是发射器白天受光照的影响,发射距离缩短了。不过主机有一个防区有问题就不能布防应该是编程问题吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gqzceo 发表于 2009-12-5 16:25:00
多谢合位大侠相助,已经解决了,是对射没有对好,先前只对上了一个光束。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆