geqingniu 发布于: 2009-12-9 10:27 533 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
两个摄像机的电源是用同一个电源来供的也是用同一个光端机传送的。某天去工地发现其中一个摄像机无视频信号。先检查了机房的接收光端机后到弱电井道的发射光端机都是没问题,终端检查都没问题。在去前端查,把摄像机拿出来用万用表测试电源10V左右,视频线的特性阻抗85欧姆。发现也没什么问题,后唯一的方法把摄像机给换了居然好了。但是把原以为坏掉的哪个拿到机房去看又是好的。到了第二天在去看发现哪个画面又没了,后我又去看摄像机发现是冷的,那我怀疑这根电源有问题,后把这跟电源线插到临近的摄像机上去发现有画面没问题,这就奇怪了索性我把视频线也换到临近好的哪个摄像机那里发现也没问题。晕死只有换个摄像机哪个有问题的点就会亮了,那为大虾知道是何原因?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zxm413061zxm 发表于 2009-12-9 13:44:00
你检测的都正常,估计是供电不足引起的,2路共用一个电源,你把原来接“有问题”摄象机的电源换到临近位置,然后进行长时间供电,看临近的机子会不会灭掉,有时候刚插上可能有画面,但是一定时候后会出现供电不足,例如电源老化,压降,摄象机安装时间长,长时间运行后耗电加大,或是220V供电不稳导致开关电源输出和稳压不过关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhwh2007 发表于 2009-12-9 13:49:00

是不是集中供电的距离太远了,引起压降太大?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
许5517 发表于 2009-12-9 13:52:00

测下电源的功率 在算下摄像机的功率 看下是不是功率不足 如果不是就可以排除电源出现问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bawangchanghai 发表于 2009-12-9 15:00:00
没遇到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yufeng858 发表于 2009-12-9 15:30:00

有的时候就是那么怪,时间长了什么问题都会出现,且是很小的问题,搞的人头痛哟

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zytyhq 发表于 2009-12-9 15:37:00
有没有查过线路接触的问题啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hzw2kj 发表于 2009-12-9 15:39:00
电源问题 以前我也碰到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
web026 发表于 2009-12-9 15:41:00
没有遇过这种情况!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
小小明 发表于 2009-12-9 16:12:00
应该是 电源的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wgtaosset 发表于 2009-12-9 17:22:00

这种问题肯定是电源问题。而且你出故障的这台摄像机肯定是离电源模块最远的那台。解决办法有三:

一是利用原有电源线缆改用集中220V供电,然后在摄像机前端添置电源模块。

二是电源供电不足,更换电源模块,可选用220V转DC12V开关电源,而不是厂家附带的电源模块;

三是更换电源线缆,把电源线缆加粗,原先用1.0换成1.5.整个电源线缆无法更换,可更换摄像机1到摄像机2之间的电源线缆;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
flame311 发表于 2009-12-9 17:25:00

是开关电源的话把电压调高试下,电源的问题,以前也遇到过