[原创]冷机群控的应用办法之一...

[复制链接]
Tavis 发布于: 2011-1-21 11:36 3599 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    冷机群控在国内有人喜欢根据需求冷量来控制冷水机组的启停台数,在国外一般根据冷冻水回水温度并参考当前冷机的功效比(一般冷机在80%左右是能效比最高的,不是100%)。当回水温度在升高,而且当前运行机组的能效比超过最佳能效比时(如超过80%),这时就要再启动一台冷水机组;当回水温度在降低切当前运行冷机的能效比平均值低于40%时,就应该考虑减少一台冷机。当然在冷机的启停过程中还要考虑,冷冻泵、冷却泵的启停顺序和冷冻水、冷却水路蝶阀的开关。对于不是一个冷机固定对应一组冷冻泵和冷却泵的系统来说,还要考虑冷冻泵、冷却泵的启停选择。
    整个逻辑关系说起来比较简单,但是实际做起来还是比较复杂的,一般行业内把能调冷机群控的工程师看做是高级软件调试工程师。
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kinbird 发表于 2011-1-22 15:33:00
温度?那么流量呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xgl810705 发表于 2011-1-23 11:11:00
有技术价值,学习了,顶下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
YYLXM 发表于 2011-1-30 09:06:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fengyun11747 发表于 2011-3-24 11:58:00
<p>不够分 </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
huihui365 发表于 2011-5-31 13:36:00
<p>希望楼主能说得更详细些,最好能有流程图</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mdkcm 发表于 2011-7-1 12:53:00
这个话题值得深入探讨一下,严重缺乏这方面的经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
basystem 发表于 2011-7-1 22:37:00
我最近基本是这样做的,这样做的另外一个原因是流量计的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zasy 发表于 2012-1-3 00:48:00
我试过这样做,但是考虑到纯自控不安全性因素,我最后放弃,一台冷冻机太贵了,搞不起啊。。。群控的话万一我的水流开关等一些小东西出故障,这个系统就会崩溃。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
exp123s 发表于 2012-1-6 00:20:00
我群控了几个项目,都以回水温度做依据,结合主机的功率输出百分比来决定加减机,没有问题。流量没有多大意义,做计费才重要;试过一切参数没变,加多一台冷冻泵,流量大一倍,按公式算出冷量立即消耗大一倍,其实主机制冷量和用户消耗冷量都没变,以算出的冷量加减主机就被误导了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qilin916624 发表于 2012-1-7 10:33:00
我们的项目做流量冷量监测纯粹是多买几个传感器而已。主机的群控都是用供回水温度来做控制的,根据供回水温度和温差来决定主机的增减,而且现在很多情况下不做主机的接口的话也就没法读取住的的出力,所以这个参数也就做参考而已,至少用供回水温度来控制主机的运行数量没有错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
p451345007 发表于 2012-1-7 15:30:00
这些我也有了解&nbsp; 哪个有没有详细点资料、经验拿出来分享下` <a href="mailto:451345007@qq.com">451345007@qq.com</a>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zrsad 发表于 2012-1-7 23:52:00
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 恩,楼上几位专家说得都很深刻,现在一般写给业主看的方案都是说测下回水流量,再根据供回水温差,计算用户侧负载,然后对机组进行增减;这样的方法从理论上都说得通,也很好理解,但是仔细想想确实有很多漏洞,经不起推敲。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我周围的工程师实际编程也多用机组内部电流参数进行判断加减机的,但我是技术支持,很多东西再深入就不清楚了,楼上几位专家能否谈谈具体如何操作的,特别是冷冻水泵为变频时,还有如何保证加减机不过于频繁?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
楼控关注者 发表于 2012-1-18 14:49:00
<p>(1)一般是根据回水温度及冷机的功效比来控制冷水机组与水泵同时加减载。</p>
<p>(2)也有冷水机组和水泵分别加减载的:这时冷水机组根据回水温度和冷机功效比控制加减载,而这时水泵一般是根据什么来控制加减载的?</p>
<p>(3)若水泵用变频控制,这时冷水机组和水泵的加减载又是如何控制的?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
bloodntear 发表于 2012-3-6 01:01:00
实际上在部分负荷或者冷机减载的情况下,水泵变频才有实际意义。
根据冷机工作电流值(75%~85%)及回水温度来判断是否加载主机,如果需要加载主机,先起的泵先慢慢爬升到公频,同时缓慢打开第二台主机的电动蝶阀,
然后起第二台泵,再起第二台主机。
不知道正确否。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
nirener 发表于 2012-3-15 10:51:00
<p>这个冷水机组的启停,是BAS系统设计呢,还是设备专业设计?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
gruvin 发表于 2012-3-29 10:47:00
那么,如果没有主机的电流百分百参数! 如何判断加减机呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
firetrumpet 发表于 2012-3-29 17:41:00
没有接触过,学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
luckyfruit 发表于 2012-4-6 20:27:00
也没必要考虑太多,因为冷水主机自身也有连锁保护措施。