千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]JTY-HF-GST102红外光束非编码探测器的调试及...

[复制链接]
firetrumpet 发布于: 2012-3-1 08:56 862 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

JTY-HF-GST102红外光束感烟探测器在工程施工的时候经常遇到问题,现在就讲讲他的调试就注意点。

一、调试

1. 调试步骤

    a) 将反射器表面的保护膜、探测器上盖的保护膜小心揭下,注意不要划伤、污染反射器和探测器表面。

    b) 取下探测器的上盖,接通24V电源。将调试手柄的调试区靠近探测器接口板上的舌簧管(红色指示灯附近),此时探测器上的指示灯可能会指示出如下两种现象:

    (1)绿色指示灯闪亮;

    (2)绿色指示灯持续点亮;

  然后将调试手柄移开。

    c) 若为b)的(1)绿色指示灯闪亮,表示接收到的光比较弱(闪烁频率越慢表明接收到的光信号越弱),需调节探测器上的调节轮、旋转架对正光路,直到探测器的绿色指示灯持续点亮,表示探测器接收到的光比较强,此时应停止调节动作,进入d)的调试步骤;若为b)的(2)绿色指示灯持续点亮,说明探测器接收到的光已经比较强,可直接进入d)的调试步骤。

注意:应仔细观察探测器的光路,确保接收光信号是由反射器反射而不是由墙壁、顶棚、支柱等各种障碍物的反射而来,如无法确定时,可通过用不透明物遮挡反射器的方法验证

    d) 轻轻盖上上盖,拧紧上盖上的两个螺钉。

    e) 此时探测器的绿色指示灯应该常亮,用调试手柄的调试区靠近探测器上盖上的调试区M,待黄色指示灯也持续点亮时,迅速将其移开,此时光路上不能有任何遮挡物,大约5s后,探测器开始自动校准,黄色指示灯闪亮表示光弱,绿色指示灯闪亮表示光强,十几秒钟后如果红色、黄色、绿色三指示灯循环交替闪亮,表示探测器自动校准失败,探测器未进入正常监视状态,应该打开探测器的上盖,自b)步骤重新调试;若黄色、绿色两指示灯都不再点亮,红色指示灯周期性闪亮,说明探测器已处于最佳位置,并已进入正常监测状态,调试步骤完成。

2. 报警功能测试

    当探测器处于正常监视状态20s后,用红外光束遮光器报警区紧贴探测器同时遮挡接收窗口和发射窗口,30s内探测器报火警,红色指示灯点亮,且火警无源触点闭合。移开红外光束遮光器,给探测器重新上电,探测器应直接进入正常监视状态,不应报火警或故障。

3. 报故障功能测试

用红外光束遮光器调试区紧贴探测器的发射窗口或接收窗口对光路进行快速遮挡,探测器的黄色故障指示灯应点亮。立即取消遮挡,探测器的黄色故障指示灯应熄灭。

4. 不合格品处理

在测试过程中不合格的探测器按“常见故障及维修”及“维护保养”进行处理,然后再进行测试,如仍不能通过测试,则应返厂维修。

二、注意事项

                 1. 请待全部探测探测器都安装完毕后再接通电源。

                 2. 探测器安装结束后或每次维护保养后必须进行调试。

                 3. 在调试状态下,控制器有可能报故障,但不影响调试。

  4. 探测器底应尽可能牢固的直接固定在实体墙壁或不会因震动而发生形变的支撑架上,应避免在探测器底盘与墙壁或与支撑架间夹垫纸板、塑料板、泡沫板、薄木板等易发生变形的物质。

    以上就是关于JTY-HF-GST102红外光束感烟探测器的一些调试方法和注意点,希望对大家有点帮助。

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
firetrumpet 发表于 2012-3-1 09:03:00
请管管协助,我发的贴子出问题了,请帮我修改一下。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
firetrumpet 发表于 2012-3-1 09:11:00
请管管协助,我发的贴子出问题了,请协助修改一下。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城