消防系统操作标准作业规程
1.0目的 规范系统设备的操作
2.0适用范围 适用于物业辖区内消防管理中心消防系统设备的操作
3.0职责 3.1消防管理中心主管负责监督检查消防系统各类设备的操作程序。 3.2消防管理中心负责消防系统操作的业务指导工作。 3.3消防管理中心消防员负责按本规程正确操作消防设备。
4.0程序要点 4.1消防主机 4.1.1确认报警: a)当接到FS90消防主机报警时,按“消音”键消去报警声; b)按“复位”键,查看消防主机能否复位进入系统正常状态:如能进入系统正常状态,证明报警是误报,按“复位”键复位;如不能进入系统正常状态,证明是故障或火警预报,查“状态”键确认AV值。 4.1.2查状态确认AV值(当AV值等于100时,证明有火警信号出现,立即派人到现场查看): a)按STATUS态; b)按F1(直到出现SD地址模板); c)按地址码(0---9); d)按ENTER输入(确认AV值,得出报警点的浓度); e)按CLEAR取消(让系统恢复正常)。 4.1.3火警预报或故障报警时:(AV=90--100时,属于火警预报;AV=0--30属于故障报警。把火警预报或故障点暂时隔离、锁住,使系统进入正常状态) a)按MODIFY修改; b)输入密码按1234; c)按ENTER输入两次; d)按CLEAR取消。 4.1.4开锁(处理完火警预报或故障报警时,把已隔离的点打开,让系统恢复正常运行状态); a)按COMMAND指令; b)输入密码1234选择SD地址模板; c)按ENTER输入; d)按F1选择SD地址模板; e)按地址码0--9; f)按ENTER输入; g)按F3; h)按F4; i)按CLEAR取消 4.2打印 4.2.1安装打印纸: a)将新纸卷穿在送纸转轴上; b)将送纸转轴安放在打印机支架上; c)将纸头向内褶入约半寸,造成一平直纸头备用; d)将纸头穿过光电开关掣后装进打印机构上,按动打印机面板上“送纸”(PAPERADVANCE)按钮灯,使纸头穿过打印机构; e)继续送纸,预留约12寸备用; f)将纸头穿越有关轴并接上回收转轴; g)将纸头放入回收转轴的槽内; h)将回收转轴顺时针旋转数圈使回收纸卷牢固。 4.2.2安装完打印机纸后,如有报警或故障,打印纸将自动打印记录。 4.2.3取出打印纸: a)取出送纸转轴; b)取出纸卷芯; c)按打印机面板上“送纸”(PAPER ADVANCE)按钮灯,使纸尾完全送出打印机; d)取出回收转轴; e)取出旧纸卷存档。 4.3消防联动柜上的消防电话,可通向个楼层(备有插孔)高压房、水泵房,在楼层查看报警点位置情况时的操作要领。 4.3.1把插孔电话插入孔内,消防联动柜收到声响报警。 4.3.2按“楼层”(水泵房、高压房)键一次。 4.3.3与楼层(或机电维修部电工)通话。 4.4消防广播 4.4.1进行消防广播疏散时,按消防广播指示灯相邻楼层数码灯,灯亮。 4.4.2接通开关(向前按)。 4.4.3调节广播旋钮,应控制音量清晰、清楚(沿逆时针方向音量变大,顺时针方向音量变小直至关闭音量)。 4.4.4向楼层开始广播。 4.5火警时的客货梯 4.5.1当发生火情时,从消防联动柜上按“电梯回降”键,客货梯迫降到一楼停止运行。 4.5.2从客货梯前室首层击破玻璃,按“消防”开关键,客货梯会迫降到首层。 4.6消防泵当有“火险”报警时 4.6.1自动启动: a)在楼层击破“消防栓报警盒”时,消防联动柜发出声响报警; b)消防泵自动启动。 4.6.2手动启动: a)选择“自动/手动”选择开关置于“手动”位置; b)按启动钮“手动”启动消防水泵。 4.7喷淋泵当有“火险”报警时 4.7.1自动启动: a)喷淋泵处于“自动”位置; b)喷淋头爆裂,水流掣动作,消防联动柜发出声响报警; c)喷淋头自动启动。 4.7.2自动启动: a)选择“自动/手动”开关置于“手动”位置; b)按启动钮“手动”启动消防水泵。 4.8防火卷帘当有火情或浓烟时 4.8.1防火卷帘接收探头信号自动启动: a)消防联动柜发出声响报警,出现防火卷帘关闭讯号; b)防火卷帘关闭。 4.8.2手动启动: a)把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置; b)按XX楼层防火卷帘启动钮; c)消防联动柜上会发出声响报警,出现关闭信号; d)从楼层防火卷帘开关装置向下按启动钮(向下为打开,中间为停止),防火卷帘会向下关闭。 4.9停非消防:发生火灾需要截断电源时,从消防联动柜上按“停非消防电”键,停电灭火。 4.10消防栓 4.10.1室内消防栓: a)发生火灾后将消火箱用钥匙打开,或硬物击碎箱门上的玻璃; b)按紧急报警按钮; c)消火栓箱上的红色指示灯亮,送出火警信号; d)消火栓可以直接启动消防水泵供水; e)取出挂架上水枪接上水带接口,并接在消防栓接口上; f)按逆时针方向旋转消防手轮; g)出水灭火。 4.10.2室外消火栓: a)用专用消防扳手沿逆时针方向旋转打开出水口闷盖; b)接上水带(水枪)或吸水管; c)用专用扳手打开阀塞即可供水; d)使用后应关闭阀塞,上好出水口闷盖。 4.10.3消防水喉: a)打开消火栓箱门将卷盘旋出; b)拉开胶管和小口径水枪; c)开启供水闸阀即可进行灭火; d)使用完后,将供水闸阀关闭,待胶管排除积水后卷回卷盘,把卷盘转回消火栓箱。 4.11灭火器 4.11.1将灭火器提到火场上。 4.11.2拆下铅封,拔掉保险销。 4.11.3在灭火器有效喷射距离内,将喷嘴(或胶管喷口)对准火焰根部。 4.11.4按下压把后,开启密封,灭火剂喷出。 4.11.5松开压把,间歇喷射机构复位,喷射停止。 4.11.6喷射时,应迅速左右摆动,向前平推扫射,防止回火复燃。 4.11.7在室外操作时,应选择在上风方向喷射。
5.0记录
6.0相关支持文件 6.1《消防演习标准作业规程》 6.2《消防器材管理标准作业规程》
[此贴子已经被陈延龙于2010-4-6 7:58:50编辑过]
|