wtfmtd 发布于: 2009-11-26 10:00 485 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
公司自己内部装监控,共6路视频,最远15M左右,线中间都直接接成一分二,一路入经理室,一路入技术部,当任何一端接有录像设备时,另一端插拨时带有强电,用万能表量,瞬间电压有AC100多伏;只用一端时没有问题,中间接线处都在一个地方接线,没有短路,两端录像机外壳都没有接地!录像机都是12伏供电,怎么会有100V的电压呢,实在想不明白"??
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
calmwo 发表于 2009-11-26 10:03:00
应该接地就好了 我分析 现在三项电一般都没有接地,估计是 你把外壳接地测试下吧应该能解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhzhg 发表于 2009-11-26 11:26:00
由于监视器及录像机采用开关电源,开关电源内部Y电容对地(机壳)连接,如果单相三极插头未良好接地,故视频接头接地端有电压。把录像机插头反转接入(零、火线互换)会减小外漏电压,但不能完全解决,最好接地处理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhao5680 发表于 2009-11-26 15:21:00
接地没做好。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liuxiren 发表于 2009-11-26 15:29:00

地线问题

 