消防控制室的位置(求助)...

[复制链接]
waterzzf 发布于: 2009-11-11 16:01 980 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有个朋友问我是不是消防控制室的门必须直接对着户外,我想了想实际情况是在大楼的什么位置的都有,有的在楼的中间,甚至有的在地下,想咨询一下大家,消防规范有这方面要求吗?那些在内部或者地下的工程是通过关系验收的,还是没有强制要求?

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
caozhenyuan6 发表于 2009-11-12 16:26:00

根据消防标准,防火门都是往外开的。

一、消防控制室的适用条件。仅有火灾报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室,消防值班室可与经常有人值班的部门合并设置;设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和防、排烟系统等具有联动控制功能时,应设消防控制室。消防控制室根据实际情况,可独立设置,也可以与保安监控室合用,并保证专人24小时值班。

二、消防控制室的位置选择。消防控制室是保障建筑物安全的重要部位之一,应设在交通便利和火灾不易延烧的部位,具体应满足以下要求:
1、消防控制室应设在建筑物的首层,并应设直通室外的安全出口,安全出口的门应向疏散方向开启。
2、消防控制室应设在内部和外部的消防人员能容易找到并可以接近的房间部位,且宜靠近消防施救面一侧。
3、消防控制室不应设在厕所、锅炉房、浴室、汽车库、变压器等的隔壁和上、下层相对应的房间,且应采用耐火极限不低于2H的隔墙和1.5H的楼板与其他部位分隔开。
消防验收

工程竣工验收时,消防工程施工企业应严格按消防技术规范提供消防系统逻辑关系、图纸、地址码与部位关系等有关文件资料,帮助建设单位制定完善消防系统操作规程及建立消防系统管理登记簿,消防系统操作人员和消防控制室值班人员应参与文件资料的检查。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
waterzzf 发表于 2009-11-16 14:25:00

谢谢楼上,了解了。