如何连接OPC协议...

[复制链接]
conglong66 发布于: 2007-9-8 13:42 7799 次浏览 31 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>我现工程采用西门子Insight系统带OPC服务器接口,要与空调接口,经努力空调专业同意通过IP网络形式给OPC协议到楼控,并提供了详细的点表.</p><p>请问:1.他们给我的OPC协议能直接用吗?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.如何提取空调系统的OPC信息? </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.软件和硬件如何设置?</p><p>请各路西门大狭出手相助.</p><p>拜谢了!!</p>
回复

使用道具 举报

已有31人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
iGateWay 发表于 2007-9-9 07:21:00
<p>你的情况比较麻烦!</p><p>Insight提供的是OPC Server,而空调给的应该也是OPC Server,这2个是无法直接连接的,必须是有一个为OPC Client才能连接,一般情况下提供数据的一方为OPC Server(相当于设备的驱动),而需要集成的一方为OPC Client(数据采集),在你的这个方案中空调提供OPC SERVER没有错,关键是INSIGHT要具备OPC CLIENT的功能,而现在INSIGHT却提供OPC SERVER的功能,无法直接连啊!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
conglong66 发表于 2007-9-13 09:44:00
<p>谢谢!</p><p>有折中的办法吗?OPC Server和OPS Client可设置吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hvacr777 发表于 2007-9-13 15:50:00
线的两头怎么折中?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
conglong66 发表于 2007-9-30 10:39:00
求助各位大侠能剖析OPC的通讯协议过程和所提的问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
conglong66 发表于 2007-10-7 18:18:00
OPC协议是楼控的控制方式之一,没有做楼控的人懂吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
longshine 发表于 2007-10-9 22:32:00
<p>实在不行的话在中间加一个OPC Client软件过渡</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hvacr777 发表于 2007-10-10 11:24:00
西门子Insight系统可以具备OPC CLIENT的功能吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
conglong66 发表于 2007-10-12 14:54:00
西门子Insight系统是有OPC Client功能,但他们配货给我们是服务端
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eshare 发表于 2007-10-16 14:32:00
<p>OPC Server + <font color="#ee3d11">OPC Client/OPC Client</font>&nbsp; + OPC Server</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
conglong66 发表于 2007-10-16 17:32:00
这样行吗? 如何实现?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
conglong66 发表于 2007-10-23 18:19:00
<p>我搞掂了,不是楼控同行帮助的,奉劝楼控的同行不要只停留在DDC上讨论.有兴趣的可联系我,大家一起切磋一下.</p><p>  <a href="mailto:conglong66@126.com">conglong66@126.com</a></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
dongbingqing 发表于 2009-2-21 19:57:00
<div id="textstyle_11" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">这样行吗? 如何实现? </div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
DICAPRIO 发表于 2009-3-31 18:54:00
<p>你提出来的问题,自己搞定了不说怎么做的,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>还说风凉话,要大家别讨论,鄙视你!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
dzr 发表于 2009-3-31 20:45:00
<p>西门子insight一般只提供OPC服务server,如采用OPC进行通讯,需做一个软网关,也就是一个OPC的client,用于连接insight的OPC server和对方的OPC server</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lrdfeng 发表于 2009-4-1 23:02:00
<p>边学习变赚积分</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wsyfhdd 发表于 2010-3-5 14:03:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
chenbingcba 发表于 2010-11-14 23:10:00
insight 如何设置OPC SERVER?&nbsp; 可以提供OPC CLIENT吗?如何设置?哪个需要额外授权?/
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
ebi200 发表于 2010-11-15 09:32:00
<p>需要订制开发的,南京古河软件提供BA接口订制开发服务。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
conglong66 发表于 2010-12-3 16:52:00
insight 的OPC SERVER设置在电脑的服务中找到insight OPC SERVER的项目设置启动,并设置好Insight的虚拟点,然后编写协议网关程序将Mudbus、OPS服务端、BacNet、Lontalk、Hostlink与Insight的虚拟点的名称和点值对应起来,即可以实现连接了。编写的程序采用C语言、VB等一般编程工具,如果没有编程能力的人员是没有自连接的能力的,只能执行编好的执行文件。几乎每个网关都需要独立调整,因此一般不能互用的。 Insight的OPC SERVER要授权,网关的编写是不需要授权的。