很多VRV系统中,采用全热交换器作为新风系统设备,求助大家,全热交换器要如何来控制呢,需要采集哪些点!<br/>先谢谢大家了!
[此贴子已经被作者于2009-8-17 12:52:30编辑过]
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有17人评论
lyckkkk
当前离线
积分
1261
沙发
lyckkkk
发表于 2009-8-17 14:39:00
都没人解答一下吗?急啊,大家帮帮忙!
回复
支持
反对
使用道具
举报
michael1029
当前离线
积分
534
板凳
michael1029
发表于 2009-8-17 14:46:00
偶也不懂 等大侠
回复
支持
反对
使用道具
举报
sdq22788
当前离线
积分
862
地板
sdq22788
发表于 2009-8-17 15:34:00
新人不懂。帮你顶
回复
支持
反对
使用道具
举报
毛利老弟
当前离线
积分
432
5
#
毛利老弟
发表于 2009-8-19 15:16:00
<p>帮顶了 只能</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
dingying
当前离线
积分
438
6
#
dingying
发表于 2009-8-20 13:38:00
<p>只要和系统联锁就行了</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
raydong
当前离线
积分
1541
7
#
raydong
发表于 2009-8-25 15:39:00
<p>判断室内外的焓</p>
<p>判断需冷/需热工况</p>
<p> </p>
<p>如果需热,且室内焓大于室外焓,则开(或者高速)运转;如果室内焓小于室外焓,则关(或低速)。</p>
<p>反则反之...</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
vkewu
当前离线
积分
577
8
#
vkewu
发表于 2009-8-26 11:07:00
<p>偶也想知道.是不是跟新风机一样,监测手自动,运行,故障,启停,新风温度,湿度,阀门开度等等.</p>
<p>谁有全热交换器的监控原理图?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
z10758h
当前离线
积分
510
9
#
z10758h
发表于 2009-8-31 21:22:00
7楼正解,需补充一点,风管旁通及风阀的联动控制。
回复
支持
反对
使用道具
举报
sinosmart
当前离线
积分
443
10
#
sinosmart
发表于 2009-8-31 22:14:00
<p>全热交换器是将排风和新风进行初步热交换的装置,一般分为有风机和无风机.具体控制还是需要看具体的控制要求来定啊.</p>
<p>比如说:受控区域的换气次数要求是不是很严格,如换气次数要求12次,那就对全热交换器的控制是没有意义的;如换气次数要求不小于N次,可以在新风入口加模拟控制的电动风阀,在调试过程中在程序里设定一个值A,使之能够达到N次换气,以A作为最小值进行模拟调节;若全热交换器有风机,就在做风机的控制就可以了.</p>
<p>如果还有什么问题可以邮件给我:vilsion@126.com</p>
<p>广告请不要打扰!谢谢!</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
pkac10086
当前离线
积分
1175
11
#
pkac10086
发表于 2009-9-1 21:55:00
7楼10楼解释的是不是有点复杂? 全热交换器--我理解的就是一种能量回收装置(是装在新风机组里的一段装置),在冬天给新风预热夏天预冷的作用。一般我认为只要这种新风机组是开启状态,全热换热器也就处于开启状态(过渡季节和室内外温差小的时候另定),可以不考虑焓值和什么换气次数。毕竟作为一种回收能量的装置,只要新风机组是开启状态它就应该处于工作状态。至于控制点,就要看热交换器的具体形态而定了。例如转轮式热回收装置的检测点和风机的差不多,他也是靠电动机带动的。(新手观点欢迎讨论,另外关于火含值一直整不太明白,现在好多项目好像对这个都没有要求,就是有也只不过是个摆设)
[此贴子已经被作者于2009-9-1 22:04:18编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
徐向荣
当前离线
积分
510
12
#
徐向荣
发表于 2009-9-2 17:11:00
<p>顶</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
snow8117
当前离线
积分
504
13
#
snow8117
发表于 2009-9-7 16:27:00
学习
回复
支持
反对
使用道具
举报
liuyunpeng
当前离线
积分
1528
14
#
liuyunpeng
发表于 2009-9-9 16:50:00
VRV的应该自成系统,自己可以控制的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
WSXZFA
当前离线
积分
1085
15
#
WSXZFA
发表于 2009-10-12 14:50:00
不简单啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
三个石头
当前离线
积分
122
16
#
三个石头
发表于 2009-10-13 15:16:00
<p>了解</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wl88081
当前离线
积分
516
17
#
wl88081
发表于 2010-4-21 14:59:00
这个问题我也不知道!只能帮你顶一下了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
ntlubing
当前离线
积分
290
18
#
ntlubing
发表于 2010-4-21 15:27:00
只能帮顶了
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城