新手请教:DDC控制风阀、水阀需要什么线?...

[复制链接]
徐向荣 发布于: 2009-10-8 11:11 928 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>呵呵,新手请教大家!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1、<font face="Verdana">DDC控制空调机房中的风阀、水阀需要什么线?</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2、在新风系统中,BA系统常规取送风温度,还是回风温度?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3、需要控制10个回路的公共照明,这10个公共照明在一个配电箱中,DDC需要控制(启停、手自动、故障报警、状态)四个点的话,需要布什么线,布多少根线???</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>感谢大伙指点,谢谢!</p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yong0724 发表于 2009-10-8 14:01:00
<p>1、<font face="Verdana">DDC控制空调机房中的风阀、水阀需要什么线?&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2*1RVV</font></p>
<p>2、在新风系统中,BA系统常规取送风温度,还是回风温度?&nbsp; 各有不同,看项目甲方要求,一般只做新风温度</p>
<p>注:新风系统中没有回风温度。</p>
<p>3、需要控制10个回路的公共照明,这10个公共照明在一个配电箱中,DDC需要控制(启停、手自动、故障报警、状态)四个点的话,需要布什么线,布多少根线??? 这个都用2*1的RVV就行</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hxl983420 发表于 2009-10-8 20:42:00
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>1、<font face="Verdana">电源线用RVV2*1.0,信号线用RVVP2*1.0。</font></p>
<p>2、取送风温度;或者新风温度、送风温度都取。</p>
<p>3、用BV1.0的线,一个点两根BV1.0的线。</p></div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
h87106034 发表于 2009-10-9 11:27:00
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>1、<font face="Verdana">电源线用RVV2*1.0,信号线需要屏蔽的RVVP2*1.0。</font></p>
<p>2、取送风温度,因为新风机一般都没有回风管。</p>
<p>3、状态,故障。启停,手自动用的线比较随便点了 要是从成本看,</p>
<p>用RVV2*1.0的也可以,(1一个点一根RVV2*1.0)(标注的话就用BV1.0的一个点两根BV1.0的线。)</p></div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
WSXZFA 发表于 2009-10-10 11:45:00
<p><font face="Verdana">1.信号线:风阀、水阀调节型的可用RVVP2X1.0 开关型的可用RVV2X1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电源线:可用BV线;</font></p>
<p><font face="Verdana">2.新风系统中常规取送风温度(如果对方有要求取新风温度),但没有回风,回风温度只有在空调系统中测量;</font></p>
<p><font face="Verdana">3.首先公共照明不做故障状态&nbsp; 一般只做运行状态、手自动状态、起停控制</font></p>
<p><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp; 运行状态、手自动状态信号线用RVV2X1.0&nbsp; 起停控制信号线用RVV2X1.5</font></p>
<p><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp; 10 个公共照明的话用10X2XRVV2X1.0-10XRVV2X1.5&nbsp;&nbsp; 所用信号线都穿管KBG20/25<br/></font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lanyork 发表于 2009-10-12 09:32:00
上面说的都差不多了,我只补充个:注意接地。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sail1394 发表于 2009-10-12 09:43:00
学习了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
joe3939donger 发表于 2009-10-13 21:49:00
了解
回复 支持 反对

使用道具 举报