DC12V传输距离,RVV2*1.0
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qiujianbin 发表于 2009-10-19 09:56:00
集中供电可以传输多远
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yjjty125 发表于 2009-10-19 10:00:00
不清楚,我也想知道!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
elinkwy 发表于 2009-10-19 11:19:00

这跟你所带设备的功率、传输线的线径、施工工艺都有关系,集中供电只是对于近距离的设备,相对远的设备一般都不采用集中供电的方式

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zxb1788 发表于 2009-10-19 14:31:00
我也想知道,能传输多远!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jiang-xbo 发表于 2009-10-19 16:36:00

没人具体说下吗?我也想知道啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
phenix0106 发表于 2009-10-19 16:37:00

应该最好在100米以内

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
BYDFO 发表于 2009-10-19 16:41:00

这个近距离可以,不要去挑战极限,一般不要超过五十米吧,太远了有压降的,

特别是前端摄像机是带红外的话.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jiemifang 发表于 2009-10-20 09:05:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
个性签名 发表于 2009-10-20 09:38:00

铜的电阻率是p=0.01851 Ω·mm2/m,供电处到前端摄像机的距离是L500米,假如你使用的是RVV2×1.0的线(截面积S1mm2),假如摄像机额定工作电流是I0.5AUa为导线上的压降

 

这段导线上的压降就是 Ua=(I×2L×p/S(0.5×2×500×0.01851)/1=9.255V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
dpdchen 发表于 2009-10-21 21:28:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
广州鼎铭视讯-老邱 发表于 2009-10-22 09:24:00
2*1.0可以传输12V电源  应该可以100米以上吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
simanliu 发表于 2009-10-22 09:40:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
渔工移山 发表于 2009-10-22 09:53:00

10楼正解。

传输距离跟功率有关,跟电流有关。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
hast2008 发表于 2009-10-22 10:57:00
学习了!个人感觉和功率有关,不要超过100米!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wufeizhanshi 发表于 2009-10-22 11:50:00
各位高手,谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wqwq57 发表于 2009-10-22 12:12:00

学到不少啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
menghanxing 发表于 2009-10-22 12:21:00

10楼写的很详细 不过对于我们这些文盲来讲  给个数字是最好的    

 

比如说 1.0的线 最远只能150米  再长就有问题了等等  希望回复一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
qianqf 发表于 2009-10-22 14:08:00
以下是引用个性签名在2009-10-20 9:38:00的发言:

铜的电阻率是p=0.01851 Ω·mm2/m,供电处到前端摄像机的距离是L500米,假如你使用的是RVV2×1.0的线(截面积S1mm2),假如摄像机额定工作电流是I0.5AUa为导线上的压降

 

这段导线上的压降就是 Ua=(I×2L×p/S(0.5×2×500×0.01851)/1=9.255V

注意是压降9.255V,也就是使用DC12V供电,电压已经不到3V了。