[求助]地电位问题...

[复制链接]
zwjss521 发布于: 2013-4-10 11:48 327 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
A立杆2台摄像机,现在新增一个B立杆1台摄像,B摄像机通过视频叠加器和A1摄像机共同传输。如果B摄像机单独接入叠加器低频通道,画面有波纹,接入高频通道画面正常。A1摄像机和B摄像机同时接入叠加器,出现跳闸现象。 主机办公室1根220V到前端A,有2个12V电源,一个供叠加器,一个供摄像机。220V再到B,接一个12V电源供摄像机。摄像机均通过支架和螺钉固定在立杆上,没有可以绝缘。 后面试过主机接地、叠加器外壳接立杆,均无效果。
[此贴子已经被作者于2013/4/10 17:27:27编辑过]
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2013-4-10 13:16:00
摄像机是否通过立杆接大地?系统还有那些接地点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zwjss521 发表于 2013-4-10 17:20:00
摄像机通过支架用螺钉固定在立杆上,并没有特别接地。后面试过,监控主机接地。(因为主机办公室进电就2根线,所以在办公室外面钻地一根铁棒,主机外壳连接到铁棒上,不知算不算接地)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2013-4-10 20:14:00

摄像机通过支架用螺钉固定在立杆上,并没有特别接地。

如果是金属支架,金属立杆,这就是摄像机接地了。应做好摄像机和立杆的绝缘。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zwjss521 发表于 2013-4-24 16:46:00

经查,视频叠加器(复用器)外壳与BNC导通,叠加器外壳可能和立杆杆体有接触,造成了接地。后面跳闸因为有个摄像机烧坏,BNC与摄像机外壳导通。将该摄像机绝缘,叠加器外壳用绝缘胶带缠满,再装在纸盒里,问题解决!

 

  跳闸最主要原因,叠加器外壳和BNC导通,外壳又碰到了立杆,造成漏电流过大!