数据采集接口OPC SERVER For HIACS 5000M...

[复制链接]
tdbserver1 发布于: 2009-10-9 17:12 380 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

我们公司针对HITACHI(日立公司)公司的HIACS 5000M系统开发了专门的数据采集接口OPC SERVER,为先进控制、实时数据库、MESMISERP等系统提供实时数据。如有需要请与我们联系:

联系电话:010-63312077

传真:010-63402797

Emailhit_lhb@163.com

QQ446827609242223571037259595  QQ群:81498804 

MSNlihb2004@hotmail.comrtdbserver@163.comforevercredit@163.com

公司网站:www.forevercredit.com

HIACS 5000M简介

HIACS 5000M 控制系统配有17 对冗余的控制器 (R600C) , 其中MCS 3 , BMS 3 , SCS (包括ECS) 5 , DAS 2 , DEH (包括MEH ) 4 , 人机接口配有6 台操作员站,2 台工程师站(主、副工程师站各1 ) ,1 台历史站, 上述所有设备通过冗余光环联接, 所有操作员站间另有以太网相联, 与厂MIS 的接口配有1 台单向路由器

 系统配置的主要特点

(1) 网络结构突破早期系统多环结构配置

HIACS 25000M 系统的网络结构及前后台间的通信方式与日立早期的DCS 系统相比有了很大的变化。由于通信速率与容量不断扩大,5000M系统突破日立早期系统多环结构的配置, 首次将所有控制器及操作员站、历史站连在一对100M的光环上, 从而消除了原来操作员站与控制器侧可能的通信瓶颈。

(2) DCS DEH 采用一体化的硬件配置

机炉侧的控制采用一体化配置, 减少了系统间的通信接口, 采用同一个数据库, 便于数据的共享, 系统的稳定性也好; 对电厂的维护有利, 便于备品、备件等的统一。

(3) 人机接口采用PC 平台及Windows NT系统

由于高档PC 机性能的提高, 大型机组前台采用PC 平台将是一种趋势, PC 平台的操作较灵活方便, 对电厂管理信息等网络的接入也很便捷。

(4) 部分采用了远程I/O 布置

对一些物理位置集中的采集信号采用了日立的远程I/O 模件, I/O 模件柜安装在现场, 节约了电缆, 实际使用效果良好。

 5000M 系统的技术特定

(1) 硬件平台

除了上述网络结构发生改变外, 日立5000M系统的控制器R 600C 的容量与性能有所增强, 望亭工程中所配的17 对控制器的实测负荷率都不超过20%5000M 系统的I/O 模件及电源模件较为可靠, 在整个安装调试及试运行过程中极少有损坏。I/O 模件具备在线插拔功能, 但部分I/O 卡件的分散度不够, DI/DO 模件都是32 个通道。

(2) 组态工具

5000M 系统的逻辑组态采用了直观的图形组态方式, 提供了方便的逻辑生成、逻辑编译、逻辑下载、逻辑在线监视、逻辑组态备份等功能, 具备在线组态与下载的功能, 日立5000M 系列的逻辑组态工具的功能较前期版本有了很大的提高。数据库、画面、报表等的组态基于WINDOWS NT 平台, 使用了一些通用的工具,使用较为灵活, 如前台数据库采用ACCESS 数据库, 报表工具采用EXCEL。比较而言, 前台组态工具不如控制器逻辑组态工具优秀, 组态集成度不够, 需要组态工程师定义的内容过多。

系统级通讯网络CV-Network10/E 是连接各过程控制站和数据采集站的纽带, 最多可挂接32 个站; 传输速率为10Mbps; 传输距离60m; 通讯协议IEEE80214; 通讯介质为75Ω同轴电缆。

系统级控制器HISEC-04M/IXe 是连接两网络的枢纽,对上层实现与机组级通讯网络CU-Net 2work10上各个站点的信息交换;对下层可作为一个子系统的主控制器连接系统级通讯网络CV-Net 2work/E, 实现对子系统内各机器群级控制器的协调控制,并可与之构成一个相对独立和完整的子系统。