<P>对于缩径的问题?阀门的缩径应该考虑哪些参数呢?是否可以全部根据管径缩一号?还是考虑其他参数后缩得更多一些?请高人点拨!!</P>

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hndeng 发表于 2004-9-9 17:52:00
这问题我也发过贴子,请哪位高手指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
silence2008 发表于 2004-9-9 22:42:00
<P>应该主要看阀门流量系数Cv值</P><P>Cv值与空调冷量,设计温度,水流量,计算压降有关系</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yellowhe 发表于 2004-9-10 00:50:00
<P>算CV值,就不用考虑管径的问题</P><P>水阀可以缩一号,蒸汽至少可以缩2号</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jun519 发表于 2004-9-10 10:55:00
<P>“算CV值,就不用考虑管径的问题</P><P>水阀可以缩一号,蒸汽至少可以缩2号”            水阀是否可以缩两号?CV值怎么算呢?</P><P>“应该主要看阀门流量系数Cv值</P><P>Cv值与空调冷量,设计温度,水流量,计算压降有关系”      可以把关系式告诉我吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jun519 发表于 2004-9-13 15:04:00
我自己顶一下,是否有高人能够指点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
排头兵 发表于 2004-9-14 09:59:00
<P>给你个网址你参考一下www.longchuang.com/pcsupport/valve-choose.doc</P><P>龙创的,赫赫,借用一下</P><P>一般大公司都有自己的软件来计算的</P><P>需要注意的是,实际工程中设计院的图纸上面已经对阀门的口径跟型号进行了说明,这里都是设计院经常耍滑头跟你们要钱的地方,自己注意了,就少让他们黑一点</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jun519 发表于 2004-9-14 11:55:00
<P>谢谢排头兵!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
排头兵 发表于 2004-9-14 12:04:00
<P>甭客氣,我也是抄襲別人的</P><P>學藝不精阿</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
小绿豆2008 发表于 2009-9-30 13:15:00
有计算公式的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wxx 发表于 2009-10-9 11:09:00
<p>个人观点,请参考:</p>
<p>1、如有条件计算出CV值或KV值的话,就要计算出。选择比计算出数值大一档口径的阀门。</p>
<p>2、如果不能计算,通常情况下,水阀要缩一档,蒸汽阀要缩两档。</p>
<p>3、根据1算出的阀门口径比实际管径要缩的超过2档,还要根据介质的流速来判断选型是否合适。如果流速过快,会产生噪音,损坏阀门等。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般情况下,设计的管径都会偏大一档到两档。所以,要根据自己的计算加上实际经验来选型。</p>