老跳保障是怎么回事...

[复制链接]
leo110 发布于: 2009-9-26 18:04 470 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在机柜中放了个UPS,通上录像机老是跳保障是怎么回事啊,麻烦知道这方面的问题还请解决下,先谢谢啦
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
NASDAQ 发表于 2009-9-29 22:12:00

接多少设备了??空开的功率是否过载?

都是正常范围的再检测录像机电源与空开!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
linzehao922 发表于 2009-9-30 19:03:00

UPS前要用空气开关。不要用露电开关

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qiao66 发表于 2009-9-30 21:55:00

布置你说的是谁跳,UPS跳,还是前面的空开跳。

UPS跳,那就是超负荷了。前面的空开跳的话,应该换个,一般应比UPS的负荷大一个等级。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dongfeng5268 发表于 2009-10-7 10:39:00
是否解决,解决了通知一声,给大家讲讲。