千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教一下各种回路的区别!...

[复制链接]
Orzm 发布于: 2009-10-27 17:19 633 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 关于常开、常闭、EOL和监控回路的区别,网上搜到是有,但是新手,不太明白

怎么线尾阻看起来跟常闭一样,但是后面说的又不一样?

这里所说的报警是不是探测器探测到东西时候的报警?

线尾阻EOL:短路正常,断路报警。这种电路形成的优点是:若有人破环线路(短路回断路),报警主机都能报警

监视回路: 短路报警,断路故障,阻值为.2.2K为正常。这种电路形式的优点是:对短路和断路作出不同的反应,特别是适合烟感探头和紧急按纽,如果是老鼠咬段或因帮东西而扯断,报警主机认为该回路故障。

常闭回路(NC): 短路正常,断路报警。这种电路形成的缺点是:若有人对线路短路,该探头就失去作用。报警主机就无法识别是人为的短路。

常开回路(NO): 短路报警,断路正常。这种电路形成的缺点是:若有人对线路断路(剪 线),该探头失去作用。报警主机就无法识别是人为的段路。


回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2009-10-27 21:54:00

线尾电阻EOL与常闭回路(NC)的最大区别在于线尾电阻EOL增加了防破坏功能。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Orzm 发表于 2009-10-28 09:49:00
 还是不太能理解,不是说短路正常,断路报警吗?那这个防破坏具体又是指什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报