dong37025 发布于: 2009-9-16 16:38 608 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

急!!!

有100多条监控线SYV75-5-2B(96编)跟10多条由UPS提供的220V电源线,在同一桥架里,路线的距离大约有200~300米之内,请问,这出来的图像会有问题吗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

那么说,这图像问题还真的会出问题,我只是想把接口处理好,屏蔽视频线本来就有,怎么办,这么远,路线是一层穿过一层,希望图像完好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
有没有做过这么远路线的专家路过!!!!!!!!!!!!!!!!!!指导指导!!!!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2009-9-18 14:32:35编辑过]
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dong37025 发表于 2009-9-16 17:08:00
没人反应~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ahstar 发表于 2009-9-16 17:11:00
同一桥架?穿的什么管   不过我认为基本上不论穿什么管都会有影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
leoyunfei 发表于 2009-9-16 17:38:00
肯定会有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dong37025 发表于 2009-9-16 17:56:00
是所有的线放在400*200的桥架里
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ljhyg 发表于 2009-9-17 09:48:00

看你运气好不好了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
comcom123 发表于 2009-9-17 10:30:00
最好分开来走好一点.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
leo110 发表于 2009-9-17 11:34:00

有没问题,自己做工程看看就知道

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
为安 发表于 2009-9-17 11:47:00
有问题,电源线要分开走,要不就+屏蔽,分开方便点,不然图像会有干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
shubiao2009 发表于 2009-9-17 11:52:00
UPS出来给相机供电的电流不大,对视频影响有限。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
azhang258 发表于 2009-9-18 10:20:00

影响不会很大,但可能会影响验收啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
acool 发表于 2009-9-18 10:38:00

受电源线干扰的几率很大

基本上完工后会有水波纹的画面

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
canghaiyicu 发表于 2009-9-18 10:43:00
把电源线用足够的铁管穿线,铁管外壳做接地,把视频做接地,不过两个接地点要远些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
dong37025 发表于 2009-9-18 14:25:00
那么说,这图像问题还真的会出问题,我只是想把接口处理好,屏蔽视频线本来就有,怎么办,这么远,路线是一层穿过一层!!!
[此贴子已经被作者于2009-9-18 14:29:24编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
dong37025 发表于 2009-9-18 14:26:00

有没有做过这么远路线的专家路过!!!!!!!!!!!!!!!!!!指导指导!!!!!!!!!!

[此贴子已经被作者于2009-9-18 14:31:51编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
skyzou 发表于 2009-9-18 15:35:00

一般分楼层:

采用综合布线类似的方法,如果是多层建筑,垂直主干采用光纤传输,水平次干线采用同轴传输,在楼层弱电间割接;

这样比较有条理,以后维护也方便;

如果是单层面积较大,可以分区,方法类似。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
moontriple 发表于 2009-9-18 16:05:00
以下是引用dong37025在2009-9-16 16:39:00的发言:

急!!!

1、地环路隔离器,隔绝地环路干扰

2、视频调制抗干扰器,把图像调制到3.5M以上,避开干扰频率

两个都上的话估计就没事了,反正干扰就这么几种,它还能变出花来??eee

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
新toney 发表于 2009-9-26 10:05:00
暂时还看不懂···
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
BG7JWE 发表于 2009-9-26 10:09:00
看样子是一个不小的项目,既然已经上到桥架了,那么.就不能按照相应规范做?你就算不规范的在旁边加多一小桥架,专门放你的UPS线也可以啊,干嘛非要省这点钱?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ludingdadi 发表于 2009-9-26 10:30:00
17楼的回答相当专业,学习了,谢谢!