[原创]求助桥架验收资料...

[复制链接]
lxhhg0000 发布于: 2009-9-1 11:56 1397 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>现急需要 桥架工程报验及验收资料</p>
<p>请高手帮忙!!谢谢</p>
<p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
holder 发表于 2009-9-1 13:58:00
&nbsp;
<div align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="552" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">
<p align="center"><b>电缆桥架的施工要点</b></p>
<p align="left">(1)施工顺序<br/>测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理<br/>(2)主要施工方法及技术措施<br/>1)测量定位<br/>用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。<br/>2)支架制作安装<br/>依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。<br/>3)桥架安装<br/>a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。<br/>b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。<br/>c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。<br/>d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。<br/>e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。<br/>4)接地处理<br/>镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。<br/>5)多层桥架安装<br/>分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm,与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。</p></td></tr></tbody></table></div><br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
holder 发表于 2009-9-1 14:03:00
<p align="center"><font face="Verdana">下面的摘自<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New="New"  Roman','serif'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">GB50312-2007《</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New="New"  Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New="New"  Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New"  Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">综合布线工程验收规范》</span></b></font></p>
<p><font face="Verdana">4.0.4电缆桥架及线槽的安装应符合下列要求:<br/>1桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。<br/>2桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。<br/>3垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。<br/>4线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。<br/>5吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。<br/>6金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。<br/>7采用吊顶支撑柱布放缆线时,支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置,支撑应牢固。</font></p>
<p><font face="Verdana">5.2.1<br/>3.设置缆线桥架和线槽保护要求:<br/>1)缆线桥架底部应高于地面2.2m及以上,顶部距建筑物楼板不宜小于300mm,与梁及其他障碍物交叉处间的距离不宜小于50 mm。<br/>2)缆线桥架水平敷设时,支撑间距宜为1.5~3m。垂直敷设时固定在建筑物结构体上的间距宜小于2m,距地1.8m以下部分应加金属盖板保护,或采用金属走线柜包封,门应可开启。<br/>3)直线段缆线桥架每超过15~30m或跨越建筑物变形缝时,应设置伸缩补偿装置。<br/>4)金属线槽敷设时,在下列情况下应设置支架或吊架:线槽接头处;每间距3m处;离开线槽两端出口0.5m处;转弯处。<br/>5)塑料线槽槽底固定点间距宜为lm。<br/>6)缆线桥架和缆线线槽转弯半径不应小于槽内线缆的最小允许弯曲半径,线槽直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗缆线外径的10倍。<br/>7)桥架和线槽穿过防火墙体或楼板时,缆线布放完成后应采取防火封堵措施。</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
holder 发表于 2009-9-1 14:08:00
<p>我这里没有找到专门关于桥架的规范,在GB50303、50311、50312中有提到桥架的相关安装和验收;</p>
<p>我这里只有一册《<font face="Verdana">铝合金电缆桥架技术规程》</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zphcf1 发表于 2009-10-10 16:19:00
学习了,看样子坛子里高手不少呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mtwcg 发表于 2009-10-13 15:22:00
<p>谢谢中,谢谢!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城