做了一个工程,用的全千兆的交换机,但过了配线架与模块后连接速度只有100兆,线的长度不超过60米,请问有哪些原因会造成这样的结果呢?谢谢各位了!!!用电脑直接接交换机显示的连接速度是1000M,但在模块接跳线就显示连接速度只有100M。
[此贴子已经被作者于2009-9-18 21:20:51编辑过]

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qdjz 发表于 2009-9-18 23:08:00
用的什么模块?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
joyliuxiaoxiao 发表于 2009-9-19 09:55:00
网线和模块用的是超五类还是六类?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cctt 发表于 2009-9-20 10:00:00
用FLUKE认证仪表测试一下吧。