<p>大家好哈!众所周知现在的低压供电一般是DC24V或者AC220V,但西门子的很多控制器都要求AC24V,</p>
<p>请问我要怎么去实现这个供电?</p>
<p>另外很多信号输出都是4-20MA,而西门子的控制器输入要求0-10V,有没有什么比较好的建议。</p>
<p>谢谢!</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
楼控关注者 发表于 2010-3-31 18:57:00
<p>(1)user 24V transformer</p>
<p>(2)use a 500ohm transform to 0~10V</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dddfx 发表于 2010-4-1 16:31:00
顶楼上,西门子也有很多DDC是0~10V和4~20MA都支持的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
成都楼宇自控男 发表于 2010-4-2 10:07:00
<p>2楼的,你说的我都知道。现在问题是案子他已经设计成了要接0-10V的控制器,他又不想改。</p>
<p>我这里也有4-20MA转0-10V的变送器,他也不想用。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
楼控关注者 发表于 2010-4-2 11:33:00
<p>4~20mA转0~10V在DDC的AI输入端并接一个500欧姆电阻就可以了,为什么要用变送器</p>