xiaowj83 发布于: 2009-9-5 07:12 502 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我一个工地上有两个7400主机 有485个红外 要接在一台电脑上不知道应该如何对cms7000的软件进行设置 请各位专家指导下。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2009-9-5 08:47:00
首先电脑需要具备两个串口通信的能力,先设一台,第二台只需更改串口号。。。其它设置相似!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huizh2001 发表于 2009-9-5 09:14:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiaowj83 发表于 2009-9-5 16:22:00
谢谢 哪两个4010的拨码都是拨2 5 7吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Sidneylei 发表于 2009-9-5 19:42:00
你需要先在装一至少二个串口的扩展卡,然后分别把两台主机通过4010接到电脑上,再通过软件设置一下就可以啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiaowj83 发表于 2009-9-15 16:59:00
谢谢