<p>本人用xcl5010通过511(通讯模块)连接了两个模块(第一个是xlf522B,一个是xlf524B),开电源以后,两个模块各有一个绿色灯常亮,一个红色灯闪烁。这样应该代表模块没有认出来。</p>
<p>我用手操器里的 creat IO 模块来定义,第一个位置定义为xcl522,一搜,搜到一个522的模块的序列号,更新数据后,xcl522的红灯就不闪烁了,应该代表通讯上了。但我接着把第二个位置定义为xcl524时,一搜,搜不到524的序列号啊,这是怎么回事啊,我已经试了好多次了,请高手教我!</p>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hvacr777 发表于 2009-11-1 22:48:00
最后是什么原因?用CARE再下一遍程序?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
iyegucheng 发表于 2010-5-31 17:18:00
<p>你没有把序列号输入到CARE中</p>