千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

联网报警调试中遇到的怪事...

[复制链接]
xmtaige 发布于: 2009-9-2 13:40 487 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本人安装好一套238PLUS,通电后键盘无法操作,也无错误提示音。

1、先检查线路(RVVP6*0.12)是否接错,发现线路是对的,红接+,黑接-,棕接数据,绿空

白黄接放拆。

2、把键盘拆掉直接用万用表量线路,一端短路,都是通的。说明线路应该没断路。于是把绿线接数据,棕线不用。还是同样的现象。

3、拆掉键盘把6跟线断开用万用表量,都是断路,也没阻值,说明线路中间应该不存在短路。

4、换主机,不行,接着换了个键盘,这下都换了还是不行。

5、NND我把棕绿先并接在数据线上就OK了。

到现在我想不明白哪里出了问题,望指教。

 

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
beijingsf 发表于 2009-9-2 13:42:00
估计是设备的问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xmtaige 发表于 2009-9-2 13:43:00
我后来吧原来的设备换上去也OK,说明设备没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
金陵客 发表于 2009-9-2 15:23:00

观点和4楼的相同

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xmtaige 发表于 2009-9-3 12:34:00

大将军~~去年出的新款238PLUS II是不需要接CLK线的。