千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

防雷接地如何解决啊...

[复制链接]
longklwy 发布于: 2010-8-14 15:15 911 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

最近正在做一个项目,有一个头疼的问题一直困扰自己,就是设备经常被雷击坏,有没有哪位大哥高手帮帮出出注意啊?小弟不胜感激啊!

   视频监控项目安装地点是在南方,多雷雨。主要是在高速公路上的加油站,现场比较空旷,设备容易遭雷击。现场室外安装设备都已做接地处理,但设备还是容易被雷击掉。室内视频服务器485控制接口经常损坏,(未接防雷器)系统设计就没有做防雷处理。但小弟感觉即使接防雷器也不一定可以保证设备安全。

请问哪位大哥有在南方做室外防雷工程的具体经验传授一下。在此谢过了。。、。

                     

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2010-8-14 23:00:00

防雷接地——防什么雷?接什么地?

我看你的案例,就是接地太多了,是地环路烧的。

“室外安装设备都已做接地处理”——把室外设备所有接地都断开,摄像机要和大地绝缘好,和金属立柱绝缘。

“高速公路上的加油站”——建议在加油站四角安装4个独立的避雷针防直击雷,保护到加油站的金属屋顶。

感应雷防护可以加防雷器,但要选择合适的产品。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城