fdm2008 发布于: 2009-6-26 15:13 5354 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

博世DS7400XI主机+DS7457I模块问题,

 

DS7457I模块才装上去时是好的,但隔了三五天键盘就显示"not ready xxx "

按"9876#87"检查,提示"zone trouble xxx"和"tamper xxx"

 

再换个新的DS7457I模块就会又好了,隔几天又……都快疯了

 

总线RVV2*1.0,距离在200米内,接了13个DS7457I模块,室内用探测器供电电压:12V

 

小弟在这先谢谢了 QQ:46671797

回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
徐兵 发表于 2009-6-26 16:47:00

检查线路接头看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hahaha984 发表于 2009-6-26 21:22:00
只是这个位置的7457总坏吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
MTS110.COM 发表于 2009-6-26 21:25:00

可能是探测器引起的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wang107ning 发表于 2009-6-27 10:02:00
   检查线路最重要,可以前端设备不接,后端短路观察几天,是否正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jiangkai85 发表于 2009-6-27 11:38:00
会不会报警器误报。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
静思缘 发表于 2009-6-27 15:43:00
会不会是电源问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
luckfish01 发表于 2009-6-27 19:07:00

博世那机器我记得编程的时候前面几个防区是要空出来的。要不然老出问题。不知道你是不是和我一个情况。你还是找上家问下编程那块吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fdm2008 发表于 2009-6-27 20:31:00
换着坏,也有重复坏的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
fdm2008 发表于 2009-6-27 20:32:00
以下是引用fdm2008在2009-6-26 15:14:00的发言:

新的模块接上去有用的,不显示not ready xxx
旧的模块拆下来再接上去,还显示not ready xxx
若旧的模块拆下来,重编个地址,就有用了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
专业防盗报警与联动 发表于 2009-6-27 22:10:00

可能是地址拨码编程问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qixin2006 发表于 2009-6-28 09:12:00
可以联系我,小菜一碟!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
缥缈 发表于 2009-6-30 15:38:00

显示tamper xxx,可能防拆有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zuoyou 发表于 2009-7-1 00:01:00

可能模块有问题,我现在做的这个工程遇到这样的情况。

后来把所有的7457I全部换掉后就没问题了。

好像BOSCH在中国没有正式的代理商。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
fdm2008 发表于 2009-7-9 19:43:00

按"9876#87"检查,

提示"zone trouble xxx"和"tamper xxx"

 

报错持续中……

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
abo1980 发表于 2009-7-10 23:27:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
cydj 发表于 2009-7-12 22:14:00
按1243#87检查一下,将换下模块从遍一地址,放在主机边看一下,另建议0039编06试一下.0419编00,再查一下总线电压在8.5V左右吗,如不是请查一下总线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
odopo 发表于 2009-7-13 16:15:00
防拆的问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
pengzhanfeng 发表于 2009-7-14 14:31:00
路过,学习学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
nisus004 发表于 2009-7-16 09:31:00

小问题。

 

 这个一看就是知道前端探测器的输出有问题啊。。。

 

解开方法有二种:第一把探测器换一下。  第二种,就是把加一个继电器输出就搞定了。

 