[求助]关于变频器干扰...

[复制链接]
hzplxy 发布于: 2009-8-16 10:58 400 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

前几天做的工程

  车间2个点信号干扰很强

根据工人说他们是使用带变频器的机器

   想请教下,变频器是对电网的干扰大还是对视频线的干扰大(线是75-5的,具体多少编的没太注意,距离终端500M),是属于那类的干扰?

   传输信号没问题,车间机器不工作的时候图像挺清晰的

  如果确定是对信号线的干扰,该怎么样解决?

本人新手,希望各位哥哥们赐教,小弟不胜感激!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhangbaowang 发表于 2009-8-16 22:24:00

加抗干扰器

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hzplxy 发表于 2009-8-17 00:23:00

哦,谢谢

   找到问题原因了,线路铺设的时候把视频线放在高压井里了

 本身没事,不过变频器一工作就有影响

 

回复 支持 反对