ckq518
积分
帖子
主题
本项目中一个车间装了19只球型云台内置解码,分别为一端10只,一端9只,最近经常有解码板被烧坏,都是电容管爆列开来.取电方式为集中AC24供电,摄像机从解码板上取电, 其中有是AC24V 2A电源和AC24 10A电源中的解码板中都有过坏的现像。上次换了没有一周一下子又坏7只。
刚开始估计市电不稳,后来加了一只220V稳压电源进行稳压。
但现在还是不行。
使用道具 举报
电容管爆裂除了解码器本身的质量问题以外,还有电压问题,另外还有一个很重要的因素----温度
楼上既然有用过稳压电源,应该电压问题可以暂不考虑,建议你看看温度,现场环境,散热等。
如果说散热没问题,解码器新装没多久坏的话,估计就是本身产品质量问题吧?
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页