千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]监控用各种线缆的传输距离!...

[复制链接]
hrbwgf 发布于: 2005-4-6 09:29 809 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教一下诸位:监控视频传输用各种线缆的传输距离是多少?谢谢!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
让生命等候 发表于 2005-4-6 13:00:00

视频线

摄像机到监控主机距离≤200米,用RG59(128编)视频线。

摄像机到监控主机距离>200米,用SYV75-5视频线。

对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hrbwgf 发表于 2005-4-6 13:25:00

用双绞线、光纤哪?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
biancl 发表于 2009-8-27 08:53:00
顶上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
swjlfs 发表于 2009-8-27 11:10:00

同轴视频线:SYV-75-3    200米以内

                 SYV-75-5    400米以内

                 SYV-75-7    500米以内

再远就要考虑用光缆或双绞线了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
stone0208 发表于 2009-8-27 11:16:00

这还要看线的质量和使用环境了.

75-3我用过近250米,效果还可以,没有出现干扰,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yzluoxuejun 发表于 2009-8-27 14:07:00

学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
为人民币服务 发表于 2009-8-27 14:20:00

学习学习再学习哟。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
s13211633335 发表于 2009-8-27 22:49:00

75-3的能传200米?我们这一百米都用75-5的,是不是有点浪费了?

回复 支持 反对

使用道具 举报