有3路球机相距较近,不知道能不能从机房拉一根控制线到中间,再并联3根控制线分别到两个球机?还是要直接从机房拉3根控制线出去?如果其它地方还有其它球机,控制线串联可不可以呢?期待高手解惑
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
linglong826 发表于 2009-8-9 11:23:00
都可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cainiao1918 发表于 2009-8-9 11:56:00

可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
vcom1211 发表于 2009-8-9 11:56:00
可以一根出去再分线控制的···
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
eastking 发表于 2009-8-9 17:00:00
这个需要根据你的控制设备而定,有的矩阵或者DVR是有菊链PTZ设备的数量限制(一般不能超过16个),而且一般情况建议使用星型连接比较稳定和可靠(这样需要增加码分配器)。采取并联会导致控制不稳定以及会引入其他不稳定因素。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
nczjh 发表于 2009-8-10 16:10:00
以下是引用eastking在2009-8-9 17:00:00的发言:
这个需要根据你的控制设备而定,有的矩阵或者DVR是有菊链PTZ设备的数量限制(一般不能超过16个),而且一般情况建议使用星型连接比较稳定和可靠(这样需要增加码分配器)。采取并联会导致控制不稳定以及会引入其他不稳定因素。

星型连接和并联有什么区别吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chenchen2080 发表于 2009-8-10 16:29:00
我也还不大清楚呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dbkdz 发表于 2009-8-10 21:57:00
可以。菊花链接不多。完全没问题。放心的拉1根总线到监控室吧。线用0.75以上的(含0.75)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhigang888 发表于 2009-8-12 10:35:00
应该可以的,我都这么做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gmj931 发表于 2009-8-12 14:06:00
谢谢详细讲解了