空气开关的容量设计有问题,尤其是UPS部分,30KVA的UPS输入空开只需要80A/3P,而你设计200A,一看就知道外行,还有一些细节的问题,总得设计还是可以的
1、你的第一级防雷为什么不放在转换箱前面,为了省一个防雷器么?
2、为什么不做双UPS,而做双配电系统,UPS故障后,由UPS配电转到市电配电,这个转换时间,你的系统能否承受。
3、这样的配电,UPS配电系统和市电的配电系统是不同时有负荷的,系统三相的负荷将长期处于不平衡状态。
有些线路的线征太小.要加大一些.
我觉得可以的,我也是学习来的,
市电挂了,空调也就挂了,发电机、UPS等于白配,建议发电机也要对空调供电。
我想看一下你的图纸,可是我不到100积分,所以不好意思,我只能多发点贴子!
我现在有问题想问下,三相平衡,可不可以a+a+a=b+b+b=c+c+c!